答:
首先计算出25千瓦的电流,然后查表即可。如果是25千瓦的对称三相,
电流是44.74A
,查表需要10平方铜芯线,它的截流量是59A。可以满足要求。如果是单相、电流是113.64A,应该选择35平方铜芯线,它的截流量是134A。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电,也就...
三相
电表有
25
千瓦的吗?
答:
1,【装机容量】三相 25KW 的用电器,
【额定电流】是 50A
。2,【直读】电度表可以选择 60A 的即可。3,【倍率】电度表都是 5A 的,配置标称值 75 / 5 的电流互感器就行了。
三相电
,380伏,用电设备
25
千瓦,用
多大的
开关呢?
答:
电流的最大值是65.789A×1.414=93.026A
。其中,考虑到功率因数三相电,380伏,用电设备25千瓦,用100A的开关。工作模式 顾名思义,开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉...
25
千瓦380v用
多大
电缆
答:
该电流用16平方的电缆。25千瓦380v可以使用16平方毫米的电缆。根据三相电功率公式,
计算出25千瓦的电流约为40安培
。需要使用横截面积为16平方毫米的电缆来确保电流容量足够。在选择电缆时,应选择具有足够载流量的电缆,以确保安全可靠的运行。
三相电25
千瓦用
多大的
电缆
答:
16平方电缆。16平方。380V,25kw,
电流的电流大约为50安培
,为安全起见需用16平方的电缆电缆。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。电流...
供电局
25kw三相电
能带
多少
千瓦设备?
答:
按照功率的计算公式,
二十五
千瓦的
三相
电表,他的承受
电流
在82安左右,可以选择,三十千瓦左右的设备
25
千瓦需要用
多少
平方的电线
答:
25千瓦需要10平方铜芯线。由
三相
电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
25kw的
额定
电流
I=P/1.732UcosΦ=25/1.732/0.38/0.8=25/0.53=47A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流47A,查电缆手册YJV知,需要10平方铜芯线。
25
千瓦需要
多少
安培的空气开关,怎么换算?
答:
如用
三相
电源,动力负荷可配80A空气开关,纯电阻负荷配63A空气开关。如单相供电,动力
25
千瓦负荷用250A空气开关,纯电阻负荷甲200A空气开关。空气开关选定原则:选定空气开关的依据是线路上的
电流
,动力负荷空气开关整定电流按线路电流的1.5~2倍选定 ,纯电阻负荷接线路电流的1.2~1.5倍定。如不孝虑...
25kw
等于
多少
安,计算公式是什么
答:
25kw
是功率,不是
电流
。如果是单相220V,会有114A电流。如果是
三相电
且负载平衡,会有39A电流/每相
功率
25KW
要用
多大的
铜线接
三相电
,和多大的空开,我那边用16MM2铜线...
答:
计算方法:功率除以电压再乘以1.5或1.2就行了!
25KW的
电机启动
电流
大概九十七安左右,你用的配置还行。但不知你的水泵是否在井下,电缆用多长是直接启动还是降压启动,你要考虑电机过载保护,最好再加一个热继电器。