44问答网
所有问题
当前搜索:
ΔU电压
电压
降δ
U
是如何计算出来的?
答:
🔌计算公式
ΔU
%=M÷(C×S)💡计算过程经计算得配电线路
电压
损失ΔU%=(13×200)÷(70×6)=6.19,电压降ΔU =380×0.0619=23.5V。🔋电压损失计算系数三相四线,铜芯导线,C=70,铝芯导线,C=41.6。单相220V,铜芯导线,C=11.7,铝芯导线,C=6.96。
电子电气中
ΔU
是什么意思
答:
三角形是表情增加的意思,U是
电压
。你这个就是,表示增加的电压。这个值可以是正负数。
电压
电动势 电位的各公式
答:
电压
:ΔU ,ΔU=IR=U2-U1 电动势:Ε 电位:U
试触法中△
u
和哪个u相比较
答:
电压表的示数与待测电阻两端
电压U
相比较。在试触法中,电流表与待测电阻串联,电压表并联在待测电阻两端。比较电压表的示数
ΔU
与待测电阻两端电压U的大小,可以判断待测电阻的大小。当待测电阻较大时,其两端的电压也较大,电压表并联在不会对原电路造成太大影响,ΔU较小。相反,当待测电阻较小时...
电缆的
电压
损失
ΔU
%=KPLUn字母分别代表什么意思
答:
Un---额定
电压
P--有功功率KW L--线长度km K--每公里千瓦电压损失%(通常要结合功率因数查表得到,或通过电线的电阻、感抗、功率因数计算得出)
ΔU
%--电压损失
数字式
电压
表的固有误差
ΔU
=±(0.001%读数+0.002%满度),求用2V量程...
答:
解:用2V量程档,测1.8V
电压
的误差为
Δ
V=±(0.001%Vx+0.002%Vm)=±(0.001%×1.8+0.002%×2.0)=±5.8×10^-5V 相对误差=58uv/1.8v=32.2*10^-6 用2V量程档,测0.18V电压的误差为 ΔV=±(0.001%Vx+0.002%Vm)=±(0.001%×0.18+0.002%×2.0)=...
高压电网中,影响
电压
降落纵分量的是( )。
答:
【答案】:D 由
电压
降落纵分量计算公式
ΔU
=(PR+QX)/U可知,在高压输电线路参数中,电压基本恒定,电抗要比电阻大得多。若忽略线路电阻,上式变为:ΔU=QX/U。因此,影响电压降落纵分量的主要因素是无功功率Q。
元件两端
电压
的相角差主要取决于通过元件的( )。
答:
电压
的相位主要取决于电压降落的横分量:δU=(PX+QR)/U,电压幅值主要取决于电压降落的纵分量:
ΔU
=(PR+QX)/U。由于在高压电力网络中X>>R,电压幅值主要取决于电压降落的纵分量:所以可以忽略电阻R,因此电压降落的纵分量主要受线路中流过的无功功率的影响,而δU主要受线路中流过的有功...
电气计算中中
Δ
μ%代表什么?好像还和线路输送距离有关的
答:
使之满足
电压
损耗要求。电压损耗计算公式: u%=LU%P30 u%——电压损耗的百分数可根据导线截面和负荷功率因数查表求出,P——线路负荷(KW)L——线路长度(KM)还有一个更好用的公式:
ΔU
=Σ(pR+qX)/Ue 式中负荷为p+jq R为线路阻抗,X为线路电抗 线路损耗的百分值为:ΔU%=100ΔU/Ue ...
求第二题
ΔU
为什么是相加?
答:
充电电流是向上)。所以通过R3的电量等于电容器放电的电量与充电时的电量之和。即通过R3的电量是 q =q放+q充=(U1 / C)+(U2 / C)=(U1+U2)/ C 式中 U1、U2均是正值。如果用 q=U / C 来看电容器的电量变化,就相当于 Δq=
ΔU
/ C ,ΔU=U1+U2 。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电流与U和E的电压关系
电源端电压是E还是U
求图示电路的电压U
可变电阻R与电压U的关系
求电路中的电压Ux和Ix
U是电压
电压U12
电压U怎么求
电压Uon