44问答网
所有问题
当前搜索:
《人民防空工程施工及验收规范》
人民防空工程施工及验收规范
是什么?
答:
1、建筑
工程
:为新建、改建或扩建房屋建筑物和附属构筑物设施所进行的规划、勘察、设计和
施工
、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。2、建筑工程质量:反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求包括其在安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面所有明显和隐含能力的特性总和。3、
验收
:建筑工程在...
人防工程施工及验收规范
建筑工程介绍?
答:
1 总 则 1.0.1 为了提高人民防空工程(以下简称人防工程)的施工水平,降低工程造价,保证工程质量,制定本
规范
。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的各类人防工程的
施工及验收
。1.0.3
人防工程施工
前,应具备下列文件: 1 工程地质勘察报告; 2 经过批准的施工图设计文件; 3 施工区域...
人防
构件须一次性浇筑,不允许后期处理出自哪个
规范
答:
一、竣工验收依据人防工程竣工验收的主要依据有:1、人防主管部门批准的各种文件,包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计以及有关的各种文件。2、工程设计文件,包括施工图设计图纸及说明、有关变更等。3、国家颁布的有关标准规范,包括现行的
《人防工程施工及验收规范》
、《人防工程质量检验评定标标准》...
人防
筏板拉钩要求在那个
规范
内
答:
《人民防空工程施工及验收规范》
。根据查询《人民防空工程施工及验收规范》显示,GB50134-2004和07FG01-07FG05人防图集合订本的图集要求,人防区的筏板接钩间距为500mm梅花式布置或500mm矩形布置,拉钩上下都要勾住筏板的主筋,满绑扎后还要将拉钩弯成135度,人防区的顶板和墙体都有这个要求。
人防
区域禁止用pvc管出自哪本
规范
?
答:
《人民防空工程施工及验收规范》
。地下室人防工程,普通内墙需要加止水螺杆,不可以用PVC管。根据《人民防空工程施工及验收规范》50134-2004,防空地下室的外墙、临空墙、密闭墙、单元隔墙等墙体固定模板的对拉螺栓不能使用套管。
关于
人防工程
的混凝土试块应该怎么样留置
答:
根据
《人民防空工程施工及验收规范》
(GB50134-2004)第6.4.12条的规定:1、口部、防护密闭段应各制作一组试块;2、每浇筑100m3混凝土应制作一组试块。也就是按实际每100方做一组,但口部处、防护密闭封堵部位,多各增加一组,待已后能做强度评定用。
人防
墙止水螺杆有关规定在哪本图集?
答:
GB50134-2004
《人民防空工程施工及验收规范》
其中的6.2.1.5条有规定:临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等
人防
密闭电气接线盒在交工时需要加填料封堵吗
答:
需要加密封填料封堵,依据如下:根据GB50134-2004
《人民防空工程施工及验收规范》
第10.4.2条规定:“电缆、电线暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙时,应在墙两侧设置过线盒,盒内不得有接线点。过线盒穿线后应密封,并加盖板。”如果要考虑外观质量的话,可以将盖板做大点,以保证多个过线盒盖板轮廓线...
人防工程
地下室外墙水平
施工
缝留设在基础顶300可以吗?图纸上是500mm...
答:
《人民防空工程施工及验收规范》
6.4.16规定:侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上;当侧墙上有孔洞时,施工缝距孔洞边缘不宜小于300mm。该规定为强制性标准。
风管穿
人防
墙怎么处理
答:
人防防护通风预埋穿墙短管的制作(如图3.1所示)应从材质、焊接、出墙长度、密闭翼环、防腐处理等几方面加以注意。(1)材质要求
《人民防空工程施工及验收规范》
(GB50134-2004)第10.1.3条强制性条文规定:通风管的密闭穿墙短管,应采用2~3mm的钢板焊接制作。制作短管所用钢板表面应平整、光滑,厚度应...