44问答网
所有问题
当前搜索:
万能断路器老是无故障跳闸
万能断路器跳闸
的原因是什么
答:
1. 电器回路故障:隐性的回路问题可能在特定条件下产生危险
。例如,线路可能部分断裂或接触不良,这些情况可能导致万能断路器跳闸。这属于安全隐患,建议联系专业电工进行检查和修复。2.
开关接触问题
:
开关接触不良可能引起闪跳现象
。检查空调开关和其他大功率电器是否存在相同问题。如果闪跳是由超负荷用电引起...
万能断路器跳闸
的原因是什么
答:
1、当万能断路器跳闸了,
很有可能是电器的回路出现了故障
,这个故障一般都是隐性的,它是在一定的条件下才会产生危险的,不会突然之间产生什么危险,比如说一些线路将断没有断,这些都会导致万能电路器跳闸。其实这样子是非常危险的,
我们可以找专业的电工来检修一下
,看一下是否有那个线路即将断了,遇到...
万能断路器跳闸
怎么复位
答:
二、万能断路器跳闸原因
1、当闭合按钮、万能式断路器等元件损坏时,会导致电路不通;回路中的导线断掉时,也会导致回路不通引起跳闸
;当线圈长时间处于工作状态,或环境污染,导致衔铁之间空气隙增大,导致脱扣线圈温度过高,失去脱扣线圈作用引起的。2、
当机械系统发生故障
时,也会导致万能式断路器跳闸,...
万能断路器经常跳闸
是怎么回事
答:
断路器经常跳闸 经常跳闸多属于线路有超出断路器整定值的剩余电流(线路漏电)
,跳闸后你可以观察显示屏故障原因,漏电一般显示Ld和泄漏电流值ma,断路器出厂一般设定整定值在100ma左右,如泄漏电流是150ma,你可以设定为200ma或者300ma,其设定方法是:按查询键——显示屏显示Ld——进入漏电保护参数——...
万能
式
断路器跳闸
的处理方法有哪些
答:
1、检查操作机构面板是否下沉
,如下沉将影响传动机构的行程,最终影响到触头行程,使合闸不成功。调整时旋松面板固定螺丝,将面板上提,再拧紧固定螺丝。2、
检查止动件位置是否正确
及断路器是否在工作位置 抽屉式断路器的导轨上有一止动件,当断路器不在工作位置或止动件的位置不正确时,止动件将顶住...
断路器经常
自动跳开,这是为什么,要进行什么处理吗?
答:
1. 负载太大了,用钳型表卡一下下口电流,看看电流是多少,是不是要换个开关,换导线。再查一下上级开关容量够不够,避免越级
跳闸
。2. 你的要是漏电
断路器
,看看下面的用电设备有
没有
漏电的地方,用摇表摇一下通断。3. 注意操作前应断电,试电,挂地线,挂牌,设专人值守现场后再进行相关操作...
1000安培的
万能断路器
,为什么
经常跳闸
答:
因欠压脱扣器失电而使
万能
式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电
故障
,都会使万能式
断路器跳闸
而导致不能重新合闸。以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电。回路中的连接导线断线、压接螺丝...
低压
万能断路器跳闸
? 昨晚大约十点我司突然停电,我去看了下断路器发现...
答:
断路器跳闸
无非是两方面原因,过流过热,很多时候不动作。从你上传的图片看。应该是过流的问题,过流比原来的额定值大了。
万能
式
断路器跳闸
的处理方法有哪些
答:
5.断路器是杂牌、次品,更换.1000安培的
万能断路器
,为什么
经常跳闸
判断是否是电流型故障还是线路或电压型别故障,判断方法,一般电流型
故障跳闸
是有故障脱扣器动作,在开关脱扣器(一般开关的左侧,显示屏的上部)有rest红色弹钮弹出,此为电流故障。或需要复位才能再次合闸。如果是上述情况,可能是:A....
tanw1-2000/3智能型
万能
一心低压
断路器经常
跳电是什么原因
答:
在分析了
断路器跳闸
的两类原因后,稍微总结下一些常见的分析和处理办法。首先是判断是线路问题还是断路器问题。一般的流程为:观察一次线路有无烧焦现象,是否有异味,低压柜内的二次控制回路有
无故障
1.当有故障点时,排除即可合闸则说明是线路问题,与断路器无关。2.无明显故障点,在没有负载的情况下...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
万能断路器跳闸解决方法
1000a断路器跳闸原因分析
智能型万能式断路器跳闸原因
万能开关断电就跳闸了
万能断路器经常半夜跳闸
万能断路器接地保护故障跳闸
DW15怎样解除欠压脱扣
2500a万能式断路器跳闸原因
万能断路器欠压脱扣器不接可以吗