44问答网
所有问题
当前搜索:
三个电流互感器接一个电流表接线图
三个电流互感器接一个电流表
怎么
接线
答:
1、星接,
三个电流互感器
的二次首端S1分别接三
个电流表
,三个电流表的出线端互相短接后
接电流
互感器的S2端,三个互感器的三个S2端互相短接后接地。2、单独
接线
,A相互感器的二次S1、S2分别接于A相电流表的两接线端。B相互感器的二次S1、S2分别接于B相电流表的两接线端。C相互感器的二次S1...
题目
三个电流互感器
加一个转换开关加一
个电流表
怎么连接
答:
三个电流互感器加电流表接线如图,转换开关你没有说明控制要求,给的条件不全,所以无法具体说明如何接线。(3)图三是
三台电流互感器
,接成完全星形。这种接线可以测量三相不平衡电流,在任何相间短路、单相短路、接地故障短路情况下都能起到测量和保护作用。
三个互感器
带
三个电流表
及
一个
电度表怎样
接线
答:
三个互感器带三个电流表
及一个
电度
表可以根据不同的电表实际,采用下面的方法
接线
:其中前两个图是第一种接法;后两个图是第二种接法,这个接法可以使用单相电度表。
一个
380v的
电流表
和
三个互感器
如何连接?
答:
你好:——★1、
电流表
的标称值是电流,与电压没有关系。——★2、电力计量电流表,带
互感器
的都是5A。可以计量低压侧电流,也可以测量高压侧的电流。——★3、规程规定:电流互感器二次侧不许开路。所以要有专用的转换开关。请看附图:
互感器接电流表
的
接线图
是怎样的
答:
接线图
描述:在三相四线系统中,三只
电流互感器
安装在断路器的负载侧,火线依次穿过这三只互感器。具体的接线方式如下:1. 电流进线①、④、⑦分别连接到互感器A、B、C相的S1端。2. 电流出线②、⑤、⑧分别连接到互感器A、B、C相的S2端。3. 电压线⑨、③、⑥分别连接到A、B、C相的电源端。
一个电流表
,
三个电流互感器
,一个三相四线电度表的
接线
方法
答:
1、进线A、B、C相分别串联3只
电流互感器
的一次侧接入电度表A、B、C相进口,N接零。2、
电流表
串联接入其中一只电流互感器的二次侧,用于测量与该互感器相对应的相线电流。3、另外2只电流互感器二次侧不得开路,应该有其他仪表接入才对。
三相电表和
电流表
共一组
互感器
怎样接
答:
三只
电流互感器
的K1分别接三只
电流表
的任
一接线
端,三只电流表的另一端连接后再与三只电流表的K2端连接,并接地或接零。
电流表
和三相电表共用
一个互感器
怎么
接线
答:
电表和电流表共用
互感器
,采用串联
接线
,把互感器和电流表串联。三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次
接电流表
的输入端。电流表的输出端依次接互感器A、B、C相电互感...
高压电表三只
电流互感器接线图
答:
接线
如下:三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的接线如下:1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三个电流表
,
三个电流互感器一个
电压表和万能转换开关如何
接线
要清晰图...
答:
自己去想下了,首先转换开关有多少对,有
三个电流
表,三个CT,每个CT
接一个电流表
,不需要转换,万能转换开关,就接电压表了,因为只有一个电压表,通过转换开关每转动一下,就测二相之间的电压,OK!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两个电流互感器接一个电流表
电流互感器有正反吗
两个电流互感器测三相电流
电流表显示负数的原因
电表出现负数是怎么回事
三相电流互感器接三相电流表接线图
两个互感器一个电流表接线图
单相电流互感器与电流表接线图
一个互感器一个电流表怎么接