44问答网
所有问题
当前搜索:
三相五线配电箱接线图
三相五线
制
配电箱
标准接法是什么?
答:
1、黑色电缆不应该从熔断开关的下桩头接,应该是通过
配电箱
的下面预留的孔洞穿线,然后接在漏保下。2、配电箱的下面预留的孔洞没有保护橡胶套,进出电缆容易破皮。3、配电箱门和箱体没有接地线连接。4、电线没有横平竖直。长短高低不一致。第二张图:1、电线相位不分,ABC
三相
没有明显标志,相位的...
三相五线
制
配电箱
标准接法
答:
三相五线
制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称...
380V电
三相五线
制接法
答:
三相五线
制怎么跟三相电机
接线
? 那要看你的三项电机属于哪一种,若是星形接法川话,接线端子上除三相火线外应该还有零线接线位置,地线自然是要接外壳的;若是三角形接法就更简单些,将零线甩开其它线就位就可以了。三相五线制
配电箱
标准接法 第一张图:1、黑色电缆不应该从熔断开关的下桩头接...
三相五线
怎么选空开?
答:
三相五线
如果选择空开的话,当然是要根据实际负荷的大小来决定嘛!你可以根据用户要求,选择三相四线交流电用空。如下图所示。三相四线空开 使用三相四线空开的时候,地线是不允许进开关的呀!所以,直接接地就行啦!你还可以根据生产工艺要求,来选择三相三线空开呀!三相三线空开 三相三线空开,主要用于电...
三相
电的
配电箱
怎么
接线
答:
三相电的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而另一端作为引出线,分别为三相电的三个相线。对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为
三相五线
制或三相四线制。三相电的三角...
三级
配电箱
这张图反映了什么问题,要下整改单
答:
1、
配电箱
应该安装在专用的支架上,离开工作现场并可靠接地,不应该利用脚手架安装,这样既容易在高空坠落物体时伤及配电箱,又容易在内部漏电时使外壳带电,造成在脚手架上工作的人员触电。2、配电箱没有可靠固定,感觉是卡在二个钢管之间。3、配电箱没有标志,应该说明是什么配电箱,编号是多少,作用...
三相五线
pe线接
配电箱
啦,然后配电箱再接入接地体属于重复接地吗。_百度...
答:
是的,是属于重复接地,这是临时用时的做法。属于下图中的2(PE线重复接地)。
施工现场三相四线制进总
配电箱
,但要求输出
三相五线
制,请问pE怎么接_百 ...
答:
首先自己在
配电箱
附近找一个接地源,比如铁钎下地接入地线或者接入其他已经接地的地线上。在链接到你的零线和专门的地线集线座上。2、建议先在1楼找一个地点铁钎入地2米,焊接铜导线引入配电箱内再链接零线 将线头放入地线集线座上。3、使用设备时 设备外壳接地线,将设备漏电导入地线中在引入电阻无线...
三相五线
制的接地线和导线怎样
接线
?
答:
要求:在
三相五线
制施工临时用电配电系统中,接地线一般选用和工作零线截面一样。即相线截面积的一半,对于相线截面小于等于16平方毫米的零线和接地线截面同相线,但接地线不得小于2.5平方。导线:总
配电箱
接地线,采用相线截面积一半的多股软铜线肯定没错。注意事项:保证临时用电配电系统三相负荷平衡,...
三相五线配电箱接线
方法
答:
三相五线配电箱接线
方法:线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房,线路的黄、绿、红三相线接入到总配电箱的总隔离开关上。在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙垂直布线的时候,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。在电力变压器处,工作...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v三相5线正确接法
五线接三相电颜色顺序
电箱一键断电接线图
工地三相五线制接线图
三相五线配电柜一键断电
三相五线怎么接220v电
380v三相5线接线图
220v家用配电箱接线
三相五线制电机接线图