44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电表互感器
三相四线电能表
电流
互感器
选择是多少?
答:
400KW负荷电流是760A,500KW负荷电流是950A,
三相四线
有功
电能表
选用:3*1.5(6)A-3*380V+1*220V,所以
互感器
选用1000/5A。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需配...
三相四线电表
接线方法是什么?
答:
上图(右)为
三相四线
有功
电表
经电流
互感器
接入,火线U、V、W分别接电流互感器一次侧首端L1,一次侧末端L2端接负载,
电度表
1、4、7端分别接电流互感器二次侧首端K1,3、6、9端分别接二次侧末端K2,电表2、5、8端分别接电流互感器一次侧L1端,其连片应拆下。为保证安全,电流互感器二次侧末端...
三相四线电表
三个
互感器
怎么算?
答:
假如电流
互感器
是100/5,它的倍数是20,它就乘以电度表的度数,再乘以3,这就是所得的总电量,
三相四线电度表
,其实就是三个单相电度表在一起的,所以乘以3。相关介绍:电子式三相四线预付费电能表具有电能计量、负荷控制和用户信息管理等多种功能的新型IC卡式预付费电能表,该表是当前改革用电体制...
三相四线电能表
接线
互感器
s1和s2接反了怎么办
答:
三相四线电表互感器
s1和s2接反:1.电流互感器S1和S2在三相四线电表接线中,如果接反,电度表会反行(电流表就没问题,会正常指示示数)的。2.在三相四线电表中2、5、8、分别接A、B、C、的电压线,1、4、7、接S1,S2接3、6、9,假如1和4接的是S1端,3和6接的是S2端,7接的是S2端9接...
三相四线电能表
带电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带电流
互感器
的接线如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
什么样的情况下
三相四线电表
需装
互感器
答:
回答:在实际负载超出
电表
标定容量情况下需要安装电流
互感器
。通常对于拥有专用变压器的用电户需要安装互感器。比如你的变压器为100千伏安,用电负荷可能达到80千瓦,则通过
电能表
的电流将达到160安培,此时就需要安装200/5的互感器,配套5安培电表,电表读数乘以40倍等于实际千瓦时。
三相四线
有
互感器
的
电表
怎么算电费?
答:
1.
三相四线
有
互感器
的
电表
计算方法:电度数=(电表读数 —上次读数)*互感器倍率。如100/5的电流互感器倍率是20;300/5的电流互感器倍率是60 。2.互感器简介:互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是...
带
互感器
的
三相四线电表
能直接接线吗?
答:
1、可以做直通表使用,但是负荷电流不能超过电表的额定电流。2、使用时首先用短接线将电表的1、2孔,4、5孔,7、8孔互相短接。3、电源三相和零线分别接电表的1、4、7、10(N)孔,电表的3、6、9、10(N)孔接负载。360问答 带
互感器
的
三相四线电表
.可是不要互感器.能够直接接线吗 312ily592a LV9...
三相四线
电子式预付费
电能表
接
互感器
怎么接
答:
三相四线电表
接线图/接线方法:翻过接线端子盖,就可以看到三相四线电表接线图。其中1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的...
三相电表
接线图带电流
互感器
?
答:
一、
三相四线电表
要连接三个
互感器
,接线图如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相四线电表互感器安装方法
电表带互感器怎么接线
三相四线
三相四线电表和互感器怎么匹配
三相四线互感器电表正确接法
用电流互感器接三相四线电表
380v三相电表怎么算电度
三相四线电表安装图
插卡式电表怎么接脱扣器