44问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电表接互感器线路图
三相四线电能表
带电流
互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带电流
互感器的
接线如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线电表
加
互感器接线图
答:
三相四线电表加互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线
插卡
电表
带
互感器接线
如何?
答:
三相四线
插卡电表带互感器接如图:
三相电表互感器接线
基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1.5mm...
电流
互感器
与
三相四线电表接线图
,实实物图怎麼接
答:
1、4、7为电流进线,依次
接互感器
A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线
,
电表
加
互感器
的接法
答:
1.按下图接,如果表里面电流线圈和电压线圈是连在一起的,下图进表的电压线可以分别接到各相
互感器
的k1上,无需拆连片(当然,拆开连片按图接是较安全的接法)。2.电压互感器就是一个二次侧为100V的变压器,就像变压器接到线路上一样接就行。
电流
互感器
的实物
接线图
,附
三相四线电表
答:
三相电表
,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在高压
线路
里。
三相四线
制系统特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡电流...
三相四线电表
与
互感器接线图
?
答:
按下图
接线
,
三相四线
费控有功
电表接线图
和开关的接线图
答:
三相四线
费控有功
电表接线图
如下:1、4、7接电流
互感器
二次侧S1端,即电流进线端; 3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别
接三相
电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、...
三相四线
电流
互感器
与
电表接线
方式
答:
三相四线电能表
有10个接线端子,1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 电流
互感器
有:P1面、P2面。互感器与
电表接线
不当是会逆转的。电源线从互感器P1穿过时,S1
接电表
进线端,S2接出线端,称正接式; 按顺序接 1、4、7端子接电流互感器的S1出线, 2、5、8端子从电源线引一根电线出来接 3...
电表
两相和
三相四线
制带
互感器
接法最好有实物图一目了然 谢谢_百度知 ...
答:
互感器来的地线串起来后接地。电表箱是通过箱内零地排接地。把零线、地线分别接到零排、地排上即可。总箱里的零地线或墙内的总零地线穿刺引至电表箱内的零、地排上就行。低压
三相四线电能表
和互感器接线时,所谓的相序接反是指,当电源相序为ABC,而
接互感器
或进电能表时接成了CBA。