三相异步电动机启动柜
三相异步电动机
的
启动柜
咋会无缘无故的跳闸,停止工作?
答:
运行中的
异步电动机
起动柜突然跳闸的原因主要有:1、过载保护动作导致跳闸;2、主电路绝缘老化或损坏导致跳闸;3、热继电器双金属片老化,误动作导致跳闸。处理方法:首先检查热继电器是否保护动作,如果热继电器未动作,应该是主电路绝缘损坏造成短路使空开保护动作跳闸,此时应该排除主电路故障再重新起动。如果...
75kw
三相异步电动机
星三角
启动柜
内部电缆如何选择?
答:
电机的
星、三角接法时,电流和电压是不一样的,所以主回路的电缆粗细不一样很正常,不过通常会使用同样规格的电缆。你说的按钮部分,可能是二次回路,也就是连接时间继电器和相关辅助触头,这些回路的负载最终是接触器的线圈,得电后接触器吸合,所以功率并不大,一般会用2。5平方的多股铜芯软线。对...
75kw
三相异步电机
自藕降压启动需要多大的柴油发
动机
,要计算过程。
启动柜
...
答:
75kw
三相异步电机
自藕降压启动需要多大的柴油发动机,要计算过程。
启动柜
接80%抽头 自耦变压器的变比为K,原边电压为U1,副边电压U2=U1/K,副边电流I2(即通过
电动机
定子绕组的线电流)也按正比减小。又因为变压器原副边的电流关系I1=I2/K,可见原边的电流(即电源供给电动机的启动电流)比直接流...
三相异步电动机
水阻柜电阻如何计算?
答:
水阻
柜
阻值用R表示,R=X/1.2-1.5。我们在调制水阻柜内电解液时,要使
三相
阻值相同。如何测R:用一台交流电焊机,其输出端的两根线一根和水阻柜活动极板相连接,这时极板要升到最高位置。一根和滑环的三个头相连接,滑环的三个头要连起来。用钳形电流表测电流,同时用电压表测电焊机输出电压,...
37千瓦
电动机启动
需要
启动柜
吗?是要用那种方法启动?
答:
37千瓦
电动机启动
需要有启动装置,常见有星三角启动,自耦降压启动,软启动器启动,变频器启动。
三相
交流
异步电动机
配电控制柜设计任务书
答:
主要内容:某大型仓库有两台干燥用鼓风机,为
三相
交流
异步电动机
,额定功率为45KW,功率因数0.85,额定工作电压380V。正常运行时定子绕组接法为“△”形。要求设计配电控制柜保证电动机能按要求正常进行工作。 另:我不要人帮写,只要请帮忙提供资料即可 展开 我来答 4个回答 #热议# 生活中有哪些成瘾食物? 朱...
电机
软
启动柜
的原理
答:
电机软
启动柜
的原理:由多个可控硅串联而成,当电机起动时,按一定的规律来改变晶闸管的导通角,并连续改变电机定子绕组的输入电压直至全压,起动完毕后,旁路接触器自动吸合。软启动柜,主要用于各类大功率
电动机启动
,利用软启动取代传统的启动方式,实现平滑启动,降低启动电流,减少
电机启动
时,较大电流对...
三相异步电动机
控制柜内接触器按
启动
按钮接触器没反应,一开始时也是...
答:
假如保险接触良好,你把仃止按钮轻轻晃动几下,可能仃止常闭接触不好。
如何控制
三相异步电动机
,如何实现?
答:
小功率的直接
启动
,中功率的用星三角或自偶降压启动,大功率的用软启或变频器,需要调速的直接用变频器。然后控制输出点接到PLC柜里面(别忘了运行反馈信号)。控制柜可以设置手动/停止/自动转换开关。自动时就用PLC控制,手动就用按钮在柜门上控制。关于就地控制,如果控制点比较分散,可以把控制柜里面...
控制15kw
三相异步电机的
配电柜 想接一个220v计时器实现时间段控制 改...
答:
你是想定时控制
电动机
的启停吗?采用微电脑时控开关即可实现:取220电源接入时控开关的电源端,并一条火线进时控开关的控制进线端,出线端接入交流接触器的线圈(最上面的接触器的上部灰蓝色的部分,一条零线直接接入)。这个必须保证交流接触器线圈电压为220V。如果接触器线圈电压是380V,必须购买380V电源...