三相机械电表接互感器接线图
三相电表互感器接线图
答:
2016-08-07 DT864三相嵌入式
电表
接线图 2016-01-04 电流互感器与三相四线电表接线图,实实物图怎麼接 2016-08-08 三相四线
电能表
与互感器的正确接线图怎样画 2017-12-09 三相互感器电表接线图 2011-03-24 带互感器三相五线电表接线图 2012-04-19 三相四线电表加
互感器接线图
2013-09-01
三相电
...
三相电表
与
互感器的接线图
答:
三只
互感器
安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。互感器和电度表的
接线
如下:1、4、7为电流进线,依次
接互感器
A、B、C相
电互感器
的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相电表
怎么
接线
?
答:
3个单项电表。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的三相四线
电表的接线
顺序是:147
接三相
电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
三相电能表
加
互感器
怎样
接线
?
答:
3个
互感器
S1接分别
电表
1、4、7。S2接电表3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。
三相电表
怎样
接线
?
答:
第一种接线方法:
三相
电源进1---4---7,出线:2--5---8。零线进10 10出。实物图:对照上面
的接线
图,1--4--7进 2--5---8出。接线一定要注意进线出线。第二种接法:
互感器 接线图
:当负载比较大时,我们选择用互感器,把大电流变成小电流再通过
电表
来计量。接线图解:注意147和258之间...
三相电表接线图
。带
互感器
的。
答:
Ia、Ib、Ic代表三相电流接线端 Ua、Ub、Uc代表三相电压接线端 A、B、C、N分别代表ABC三相接入线和中线。代表电流流入端,∞代表电流
互感器
电压输入端的两个∞状代表电压互感器 下图是ZYN-3E
三相电表的接线图
,其它电表可以参考实际电表的接线说明图。需要注意的是电流的注入方向不可接反;ABC相的相序...
三相电度表
配
互感器
怎样
接线
答:
三相
四线制有功
电度表
带电流互感器带电流表带电压
互感器接线
原理图:3个互感器S1接分别电表1、4、7。S2
接电表
3、6、9并接地。电表的2、5、8接电源三相A.B.C上端,电表10号端接零线。接线要点:1、不能接错相,就是A相电流必需与A相电压接在一组,B、C相同理;2、电流线首尾端不能按错。
三相电表接线图
带电流
互感器
?
答:
一、
三相
四线
电表
要
连接
三个
互感器
,
接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口...
三相电表
带电流
互感器的接线图
答:
接线
端子1,4,7分别
接互感器
的进电流,3,6,9接互感器的封线.2,5,8接对应的电压线.10接零线.互感器进线和封线的辨别,根据互感器的一次极性,确定二次的极性,即一次和二次为同极性端,例如一次电流方向经互感器从P1流向P2,则二次K1为电流进线,K2为电流封线.但必须主要的是同相的电流必须对应同...
三相电表
怎样
接线
答:
为保证安全,电流
互感器
二次侧末端K2应分别接地。右图为
接线图
的模拟演示,大家注意电流互感器与
电表的接线
。
三相
四线分别是什么线 1、三相电源输送的配线方法 三相四线制是指有A、B、C、N,其中,N线是中线,也叫零线。N线是为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设的,有的场合也可以用来进行...