当中有一项的220伏的电压升高一项降低一项正常是什么故障原因怎么...
答:
在电压不平衡状况下供电,
即容易造成电压高的一相接带的用户用电设备烧坏,而电压低的一相接带的用户用电设备则可能无法使用
。所以三相负载不平衡运行时,将严重危及用电设备的安全运行。6、电动机效率降低 配变在三相负载不平衡工况下运行,将引起输出电压三相不平衡。由于不平衡电压存在着正序、负序、...
三相
四线380/220系统
一相
电压高另两相电压低是什么原因
答:
这个是由于
三相
四线供电线路中的零线开路所致,理想工作状态下,如果三相负荷分配均匀的话,零线上的电流为零,但是在实际工作当中,往往会三相负荷不可能分配的十分均匀,所以必须要有零线才能使三相的相电压保持平衡。当零线断开后,负荷大的
一相
电路相电压就会很低。所以在三相四线制的供电系统当中,明确...
三相
四线制供电系统电压
一相高一相低
是咋回事
答:
基本上可以认为是负载不平衡造成的,如果相差的太多可能线路存在问题。相差不大的话基本正常。
三相电
正常单相电压忽高忽低是怎么回事,
答:
因为
三相
四线制的中性线接地不良(第一因素)且三相负载功率不均衡或总在变化(第二因素)。解决的办法是中性线接地点,测量接地电阻不得大于4欧姆。同时调配这个供电区域的负载在三相上功率分配尽量相等(即工作期间的三相电流尽量相等)。
三相
电压
一相
高什么原因,怎么解决
答:
高的一相多是带负载过轻或空载,低的是负载过重
。重新分配负载,电压就会相差无几了。三相交流电是电能的一种输送形式,简称为三相电。三相交流电源,是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成的电源。三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相...
相电压相等,线电压一相偏
高一相偏低一相
正常,是什么原因
答:
理论上造成这种现象是由于三个相电压的相位差不是标准的120°,假设A相的与B相的角度大于120°,与C相的角度小于120°,那么UAB的线电压大于正常值,UAC的电压小于正常值,UBC的电压基本不变。你可以用仪表测量一下看三个相电压是不是依次相差120°就知道了。原因:
三相
负荷不对称,
一相
的负荷明显...
三相电一相
电压过
高一相
过底一相正常怎么会事
答:
三相
对地电容不平衡
三相
四线380/220系统
一相
电压高另两相电压低是什么原因?
答:
这种现象
1三相
负荷不平衡电压低那相负荷过大引起另外二相电压过高。解决方式重新三相负荷。2:电压过低另外二相过高存在工作零需接。
三相电一
下
高一
下低怎么解决
答:
交流电都是有波动的啊~波动不大没什么问题。波动很大,有可能是
三相
不平衡,用电总功率因数过低。
三相电
,
一相
特别高(280vh左右是什么原因?
答:
一般是
三相
负载不平衡,引起零线对地有电压造成。当然发电机,变压器等的原因也有可能。