44问答网
所有问题
当前搜索:
三相电两个互感器怎么接线
三相电
的
互感器怎么接线
答:
接线图:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。
互感器和电度表的接线如下:1、4、7为电流进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1
。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流...
三相电
的电度表
怎么接线
?
答:
三相四线电表接线图如下:
A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流互感器S1接入1号口输入,S2接入3号口输出
。B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。...
三相电
单个
互感器
的连接方式
答:
电流互感器的一次绕组串接在供、配电系统一次电路中,
而二次绕组分别串接在仪表、仪器、继电器等的电流线圈中
,其常用的接线方式如图所示:(1)图一是一台电流互感器,在三相平衡电路中做测量和保护用。(2)图二是两台电流互感器,接成不完全星形接线,或称两相式接线。这种接线,流过公共的电流等...
三相电怎么接线
?三相电表怎么接线
答:
一、三相电表通过电流互感器连接方式连接,电表的接线有10根,要观察连接的电流互感器的电流比
。电流互感器的名牌上有电流比,都是一个数字比5标出的,例如 100/5 、150/5 等,电表上读取的数字乘以电流比就是计量的电量,精确的还要加上变损和线损。二、三相电表,主要计量的是380V电压的三根火线...
两台电流互感器
V型
接线
测量
三相
三线电路电流
答:
原理 Ib=-(Ia+Ic)。
A、C两个电流互感器先接2个电流表,然后把AC的互感器的两根线并接成一根线
,再把第三个电流互感器反接入并接的那根线,再接地。多个单相负载接到三相电路中构成的三相负载不可能完全对称。在这种情况下中线显得特别重要,而不是可有可无。有了中线每一相负载两端的电压总等于...
请问直接式
三相
四线电表
接线怎么
接,下面只有有7个孔。
答:
三相
四线电表
接线
图互感式 A黄线,电压线接入2号口,电流线经过第1个电流
互感器
S1接入1号口输入,S2接入3号口输出 B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第
2个
电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出 C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出 N...
求教:电气中v-v
接线
是什么意思?
三相
五线接线又是什么意思?两者有和异同...
答:
v-v接法:
两个
电压
互感器
高压侧首尾相连,相连处接B相,A端接A相,X端接C相,二次侧相对应的引出二次电压,并在B相接地,用于测量
三相
相电压。三相五线接法:三个电压互感器A端分别接A、B、C三相,X端短接接地,二次侧da、dx绕组同一次侧一样接法,用于测量三相相电压和线电压,a0、x0绕组...
三相电互感器接线
图
答:
方框为保护继电器符号,该处也可接电流表或电度表的电流元件。P1、P2为互感器一次的首尾端,S1、S2为
互感器二
次的首尾端。如果是大电流接地系统或低压380V系统,应从S2处向三个继电器中点处做一连线,称为N线并接地。
三相电
带
互感器
不用接地线行吗
答:
三相
三线是不用接零线的。对于
互感器
,二次侧是必须一点接地的。主要是有
两个
原因 是为了让二次回路有个可靠的接地"0"点,避免悬浮运行,防止干扰 。避免一次与二次之间的绝缘被击穿时,一次高压串入二次回路,损坏设备,危及人身安全。你可以参考下三相表的
接线
图:...
这是检测
三相
电流的,请问那个电流
互感器怎么
接的?有点看不懂,它也没...
答:
检测的是
三相
三线系统电流,第一相L1,第三相L3电流均为
互感器二
次电流,第二相电流为-(L1+L3)=L2。 即三相三线系统用
两互感器
就可以测量三相电流。因为IL1+IL2+IL3=0,所以IL2=-(IL1+IL3)。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电表接一个互感器
三相电表互感器零线怎么接
一个互感器三相电如何接
配电房三相电流互感器接线
三相一体电流互感器接线
三箱五线互感器接线方法
三相导轨式电能表互感器接线
三相电表7个孔怎么接互感器
三相电表互感器怎么安装接线