答:
三相电能接时间定时器。
方法如下:一根火线和一根零线从开关下直接接到时间继电器的线圈,然后一根火线接到时间继电器的常开点一端
,另一端接到接触器线圈的一端,接触器线圈的另一端再接到零线,这就构成了控制回路了,很简单。时间继电器的字母H代表小时,M代表分钟,S代表秒,这种继电器的设置是开多...
三相电
380伏没有零线,
怎么
接时
时控
,或交流接触器?
答:
如果临时用用,没有零线,你可以自行设置一根地线,用地线代替零线
。地线设置多大,应与现场用电量的大小来定。如果只供一个交流接触器和一个时控开关用,你可以用40×40的角铁一米以上(圆钢也行),打入地下,接好线,一条地线就设置好了,为了效果更好,在地线周围撒些盐浇点水。
三相
电机
怎么
装
时控开关
答:
三相
电机安装
时控开关
需要通过接触器控制电机,时控开关控制接触器的开闭。不能直接使用时控开关控制电机。
三相电
接
时控
开并
怎样
接
答:
通常再增加一个接触器。用时控开关控制接触器。
当属于供电时段时,单相电接通,将接触器的电磁铁吸住,使接触器触点连通,从而接通三相电
。非供电时段时,单相电断开,接触器电磁铁断电使接触器触点断开,从而断开三相电。接触器无论大小,其电磁铁的工作电流都不可能超过10A的。可以随便组合使用。
时控开关怎样
接入
三相电
答:
通常再增加一个接触器。用时控开关控制接触器。
当属于供电时段时,单相电接通,将接触器的电磁铁吸住,使接触器触点连通,从而接通三相电
。非供电时段时,单相电断开,接触器电磁铁断电使接触器触点断开,从而断开三相电。接触器无论大小,其电磁铁的工作电流都不可能超过10A的。可以随便组合使用。
380v
时控开关怎么接线
答:
380v
时控开关怎么接线
380V需要加交流接触器控制才行。先要将时控开关的输入输出跟L1串入接上,再将它接到交流接触器线圈A1端子,那么线圈A2端子需要跟电源L2接上,这时主回路接触器电源就跟电源接上,负载侧就接上负载。接线好后,把设置时间和日期设置好,将时控开关调为自动就好。 使用时控开关要注意哪些事项 1、时...
380V CJX2-1810交流接触器跟
时控开关如何接线
?
答:
空气开关左侧的三根线,连接在380V交流接触器的L1、L2、L3上面。4.把220V定时开关和380V交流交流接触器接上,定时开关右侧出线端线,连接380V交流接触器的A1、A2上面。5.把380V交流接触器的T1、T2、T3三根线,接在
三相电
的用电器上就可以了。220
时控开关
和380V交流接触
器接线
图 ...
时控开关
控制380v接触器,红灯,蓝灯
怎么
接
答:
1、把
三相电
接入4P空气开关。2、空气开关右侧的两根线,接入
时控开关
进线口端子(4P空气开关第三根线连接在时控开关第一个
接线
端子上,空气开关第四根线连接在时控开关第二个接线端子上。)。3、空气开关左侧的三根线连接在交流接触器的L1、L2、L3接线端子上。4、时控开关右侧出线口的火零线,连接交流...
,
三相电
交流接触器热过载继电器
时控开关
控制电机求
接线
图
答:
你好,把交流接触器线圈和热过载继电器常闭和
时控开关
的输入输出串联起来,一头接电源,一头接接触器线圈A1,线圈A2接N(以线圈电压220V为例子)
接线
完成设置时间和日期,把时控开关调到自动上。
时控开关接线
方法及原理!最低200分!
答:
时空
开关
原理:用微电脑控制的智能定时开关,能按照规定的时间间隔开启或关闭开关。方法:
三相
四线制380V电源、380V负载、220V
接线
控制。三相四线制,380V电源、380V负载、380V接线控制。