44问答网
所有问题
当前搜索:
三相电50千瓦多大电缆
50千瓦
用几平方的
电缆
?
答:
50千瓦用25平方的三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=50/(1.732X0.38X0.85)=89A(按三相市电计算,功率因数取0.85)可选25平方的三芯铜电缆,距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
50千瓦
380V电动机用
多粗的电缆
线?
答:
与距离和电压等有来关。一般自都在100米以内。
单相220V供电, 50平方毫米铜芯电缆
。两相380V供电, 35平方毫米铜芯电缆。三相对称 (三相负载基本平衡) 380V供电, 35平方毫米三相四线铜芯电缆。三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数 50KW/380/1.732/0.8589A。根据电缆对照表,从...
50千瓦
380的
三相电
要
多少平方
的铜线?
答:
按照三相四线制380V50HZ的交流电时,
50千瓦的功率要用35平方毫米的铜芯电缆
。根据安全载流量表,可以查到安全载流量是89.38安培的电流,需要35平方毫米的铜芯电缆。虽然导线截面积稍微大一点,不过这样更安全,可以更能保证电路可以正常工作。先根据公式计算电流,再对照安全载流量表,选用电缆截面积。三相...
50千瓦
的功率要用
多大
平方的
电缆
答:
50千瓦用25平方的三芯铜电缆
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =50/(1.732X0.38X0.85) =89A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选25平方的三芯铜电缆。距离较短时可选16平方三芯铜电缆。
用电量在
50千瓦
,
三相电
,距离变压器700米,用
多大
铝
电缆
合适,谢谢
答:
用电功率
50kW
,
三相
电压,700米距离可以忽略不记,按电源线截面电流经验公式:铜芯线每平方6A计,铝芯线按铜芯线的80%计,根据P=UI则有I=P/U,50000÷380÷(6×80%)=27.4。按电源线规格,选用35平方以上即可。当然电源线是越大越好,只是电源线加粗后会增加更多成本,建议铝芯线使用35平方。可...
配电
50千瓦
要多少电流和
多少平方
线
答:
三相电
;配电
50千瓦
要100A电流和25平方线 单相电;配电50千瓦要250A电流和35平方线
本人想开个用电(
三相电
)总功率为
50千瓦
的小工厂,有关用电申请,是否要用...
答:
50KW
负荷不用变压器,直接用3*25+1*16铜芯
电缆
接入380V电源就可以了,设置个160A的总开关。
50千瓦
需要
多大的电线
,和漏电开关?
答:
如果是
三相
380V电机,就选择25或者35平方铜芯
电缆
。轻载启动用150A、重载启动用250A漏电断路器。
50千瓦
380v烘箱需用
多大电缆
答:
50千瓦
的烘箱电流计算:烘箱为电阻性负载,使用
三相
电源的额定电流为:【Ⅰ= P ÷(1.732 × U)】;=
50KW
÷(1.732 × 380 V)= 75.9A 。【每相电流就是 75.9A 。】根据
电线
电流对照表,可以选择25平方的铜芯电线。25平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约126A。
50千瓦
电机配
多大
电源线
答:
三相电
的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数
50KW
/380/1.732/0.85=89A。根据电流对照表,
电缆
截面建议选择35平方的。
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
50千瓦三相四线用多大电线
50个千瓦需要多粗的三相电缆
50千瓦功率配多大电缆
50kw三相功率用多大电缆
50kw380v用多大电缆及型号
50kw功率配线
380伏50kw用多大的电缆
50kw交流线用多大的电缆
单相50kw接三相多大电缆