44问答网
所有问题
当前搜索:
三相短路电流列出短路计算
三相短路电流
怎样
计算
?
答:
三相短路电流计算:
起始短路电流周期分量有效值/KA In =1.05Un /√3 /Z∑=1.05Uφ/√R2∑+X2∑
式中 Un、U/φ——网络标称电压(线电压、相电压),V。Z∑、R2∑、X2∑——计算电路总阻抗、总电阻、总电抗,主要为系统、变压器、母线、及线路阻抗,mΩ。三相四线的联接方法:1.三相交流...
三相短路电流
怎样算
答:
ic
三相短路
第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定 x电抗(Ω)其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键.2.标么值 计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz).将
短路计算
中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是
短路电流
计算最特别的地方,目的...
短路电流计算
公式
答:
计算依据的公式是: Id=Ijz/ X*∑ (6)式中Ijz:
表示基准容量为100MVA时基准电流(kA),6kV取9.2kA,10kV取5.5kA,35kV取1.6kA,110kV取0.5kA,0.4kV则取150kA。主要参数 Sd:三相短路容量(MVA),简称短路容量校核开关分断容量。Id:三相短路电流周期分量有效值,简称短路电流校核开关分断电流...
三相短路电流计算
公式?
答:
如果10/0.4KV变压器高压侧的短路容量是300MVA的话,
那么此处的三相短路电流是:300/(1.732*10.5)约等于16KA
。在无法取得电力系统的短路数据时,设计之前要假设电力系统的短路容量(大城市假设是300MVA,也就是16kA*10.5kV*1.73=290.64MVA)而说的300MVA好像指的不是10/0.4KV变压器高压侧的...
如何
计算三相
变压器末端
三相短路电流
答:
X系统=0.14 X线路=3/3=1 Xud=ud/S=0.5/8=0.0625 X=0.14+1+0.0625=1.2 Sd=100/1.2=83MVA S=根号3 U I 83=1.732*10*I I=4830A
电网
短路电流
是怎么
计算
的?
答:
不对称短路故障,根据不同短路原因
计算
方式如下:一、单相接地短路 单相接地短路电流小于同一故障点的
三相短路电流
,反之,单相短路电流大于三相短路电流。单相接地时,非故障相电压的大小:1、零序阻抗<正序阻抗:非故障相电压降低,零序阻抗为0时,非故障相电压为正常相电压的√3/2。2、零序阻抗=正序阻抗...
如何
计算三相
变压器末端
三相短路电流
答:
X系统=0.14X线路=3/3=1Xud=ud/S=0.5/8=0.0625X=0.14+1+0.0625=1.2Sd=100/1.2=83MVAS=根号3 U I83=1.732*10*II=4830A X系统 #X线路 #Xud #Sd
短路电流计算
公式
答:
短路电流计算
口诀:系统电抗,百兆为一。容量增减,电抗反比。100除系统容量。例:基准容量100MVA。当系统容量为100MVA时,系统的电抗为XS*=100/100=1。当系统容量为200MVA时,系统的电抗为XS*=100/200=0.5。当系统容量为无穷大时,系统的电抗为XS*=100/∞=0。系统容量单位:MVA。系统容量应由...
有没有
三相短路电流
速算公式? 继电保护整定最终结果是要算出哪些值?
答:
要算
短路电流
,只要知道短路点的阻抗,短路点的电压等级就行了。I=U/(Z*√3)如果知道标幺值那就更好算了:I=i/Z(这里的Z指标幺阻抗,i指基准电流)继电保护整定
计算
是一项纷繁复杂的工作,计算的整定值是根据具体的保护装置来定的。一般来说给定 距离以及相应的时间定值、零序以及相应的时间定值...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两相短路电流和三相短路电流
两相短路与三相短路电流之比
三相短路的短路电流课程设计
三相短路的短路电流
三相短路的短路电流只包含
三相短路的短路电流仿真
三相短路电流电压怎么变化
三相短路电流怎么流
三相电路有一相短路