44问答网
所有问题
当前搜索:
不平衡电流和差动电流
差动
继电器的动作原理
答:
当用于保护三绕组电力变压器时, 应用两个平衡绕组,并将它们分别接在环流回路的两个臂上,这样就能消除三个环流回路里
不平衡电流
的效应。当用于保护两绕组电力变压器时,只需应用一个平衡绕组。在不平衡电流较大的情况下,平衡绕组接入环流回路;当不平衡电流较小时,可以接入
差动
回路,以扩大整定值的...
差动
保护是怎么回事
答:
差动
保护的核心是基于电流的循环原理,通过电流互感器的二次侧接线,确保继电器检测到的是两侧电流的差值,理论上在正常情况下的差动回路电流应为零。然而,由于电流互感器特性微小差异,可能会导致在外部故障时有微小的
不平衡电流
(Iumb)流过,但通过精心设计,这些不平衡被严格控制以防止误动作。当...
变压器的
差动
保护的变压器差动保护的特点
答:
变压器励磁电流(激磁电流)仅流经变压器的某一侧,因此通过电流互感器反应到
差动
回路中将形成
不平衡电流
。稳态运行时,变压器的励磁电流不大,只有额定电流的2-5%。在差动范围外发生故障时,由于电压降低,励磁电流减小。所以这两种情况下所形成的不平衡电流都很小,对变压器的差动保护影响不大。但是,当...
电流差动
保护
答:
为了防止差动保护误动,聪明人提出了比率制动特性:引入一个能反映穿越性电流的制动电流,当穿越性电流增大引起
不平衡电流
增加时,
差动电流
定值随制动电流增大而按某一比率相应的提高 。(下图) 对于制动电流,每个不同的厂家都有自己的定义,但原理都是反映外部...
变压器纵
差动
保护动作
电流
的整定原则是什么
答:
差动
保护初始动作电流的整定原则,是按躲过正常工况下的最大
不平衡电流
来整定;拐点电流的整定原则,应使差动保护能躲过区外较小故障
电流及
外部故障切除后的暂态过程中产生的最大不平衡电流。比率制动系数的整定原则,是使被保护设备出口短路时产生的最大不平衡电流在制动特性的边界线之下。为确保变压器...
简述完全
电流差动
保护的基本原理
答:
差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的.差动保护把被保护的电气设备看成是一个接点,那么正常时流进被保护设备的
电流和
流出的电流相等,
差动电流
等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,...
主变
差动
保护如何整定动作
电流
?
答:
动作电流的整定 (1)躲过外部短路故障时最大
不平衡电流
:Iset=Krel*Iunb.max Krel 可靠系数,取1.3 (2)躲过变压器最大的励磁涌流:Iset=Krel*Ku*In Krel=1.3 Ku=4~8 In为额定电流 (3)躲过CT二次回路断线引起的
差电流
:Iset=Krel*Iimax ...
在Y,d11接线变压器上装设纵
差动
保护为什么要进行相位补偿?补偿的方法是...
答:
【答案】:对Y,d11接线变压器纵
差动
保护进行相位补偿,是为了消除因变压器两侧电流相位相差30°而在差动回路中产生
不平衡电流
。相位补偿的方法是,将变压器Y侧的TA接成△,变压器的△侧接成Y。这样就使两侧的TA二次电流相位相同了。
变压器高阻抗
差动
保护是什么原理?
答:
摘要 变压器的
差动
保护是反应变压器各端电流互感器二次电流流入差动继电器的
电流差
而动作的。在保护范围内无故障时,差动继电器内
不平衡电流
应接近于零。但在某些情况下,保护范围内无故障时差动继电器内仍有较大的不平衡电流。本文对变压器差动保护的这个特点进行介绍,并简单分析了变压器差动保护两种误动作的原因。关...
什么叫做
动差
保护.母差保护和后备保护
答:
差动
保护是反映被保护元件(或区域)两侧
电流差
而动作的保护装置。差动保护是保护变压器的内部短路故障,电流互感器安装在变压器的两侧,在正常负荷情况或外部发生短路时,流入差动继电器的电流为
不平衡电流
,在适当选择好两侧电流互感器的变压比和接线方式的条件下,该不平衡电流值很小,并小于差动保护的...