44问答网
所有问题
当前搜索:
中型回弹仪率定值
合格的
中型回弹仪
在钢砧上的
率定值
应为( )。
答:
(1)在洛氏硬度HRC为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值应为80±2
;(2)回弹仪具有下列情况之一时应送检定单位检定:①新回弹仪启用前;②超过检定有效期限(有效期为半年);③累计弹击次数超过2000次;④经常规保养后钢砧率定值不合格;⑤遭受严重撞击或其他损害 ...
中型回弹仪
为标准状态时仪器的冲击能量等于或接近于2.207J,在HRC为60...
答:
(1)水平弹击时,弹击锤脱钩的瞬间,
中型回弹仪
的标称能量应为2.207J。(2)弹击锤与弹击杆碰撞的瞬间,弹击拉簧应处于自由状态,此时弹击锤起跳点应相应于指针指示刻度尺“0”处。(3)在洛氏硬度HRC为602的钢础上,回弹仪的
率定值
应为802。(4)数字式回弹仪应带有指针直读示值系统,数字...
回弹法知识要点
中型回弹仪
的技术要求有哪些?
答:
标准能量:2.207焦耳;洛氏硬度HRC为60±2的钢沾上,回弹仪的率定值
80±2
,环境温度-4-40度。回弹仪的检校:新回弹仪的启用前;超过检定的有效期限;累计弹击次数超过6000次;经常规保养后钢沾的率定值不合格;遭受严重撞击或其他损害。检测步骤:①收集基本技术资料;②选测区,不少10个间距不小...
如何理解测定
回弹值
时,取连续向下弹击三次的稳定回弹平均值
答:
对回弹仪进行率定时,在室温5~35℃条件下进行。
在符合标准的钢砧(洛氏硬度HRC为60±2的钢砧)上,中型回弹仪的率定值为80±2
;试验应在室温5~35℃的条件下进行。率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的物体上。测定回弹值时,取连续向下弹击三次的稳定回弹平均值。弹击杆应分四次旋转,每次旋转90...
回弹
法检测砌体砂浆抗压强度推定值是多少
答:
回弹法检测砌体砂浆抗压强度推定值是0.4~16.0MPa
。回弹仪的检定、原理及适用范围。回弹仪必须有检定合格的标签,因为任何真实准确的数据前提是必须保证检测工具的有效合格性。回弹仪检定周期为半年,新仪器必须检定,需要观察机身这几个数据:率定值
80±2
,中型回弹仪标准能量是2.207J,具体看规格型号。
回弹仪率定值
是什么
答:
在洛氏硬度为60±2的钢砧上,回弹仪的率定值为
80±2
回弹仪
累计击弹次数超过多少次,应送法检部门检定
答:
混凝土
回弹仪
是一种检测装置,适于检测一般建筑构件、桥梁及各种砼构件(板、梁、柱、桥架)的强度,主要技术指标有冲击功能;弹击拉簧钢度;弹击锤冲程;指针系统最大静摩擦力和刚钻
率定
平均值。技术指标 1、冲击功能:2.207J(0.225kgf.m)。2、弹击拉簧钢度:785N/cm。3、弹击锤冲程:75mm...
回弹仪
测试砼强度,数值是多少?
答:
C25-28.2、C30-31.4、C35-34.4、C40-37、C45-39.8、C50-44。在确定回弹仪是准确的情况下,回弹的强度与
回弹值
的关系不对,需建立相适应的关系曲线,分析是轻型或
中型回弹仪
不能适应高标号砼的强度回弹,准备选用重型回弹仪再行测。回弹法检测混凝土抗压强度,作为实体检验的一种补充方法,测定的是...
回弹仪
如何
率定
,怎么调整内部构造?
答:
回弹仪率定:1、率定试验应在室温(5-35)℃的条件下进行;2、钢砧表面应干燥、清洁,并应稳固地平放在刚度大的物体上;3、回弹值应取连续向下弹击三次的稳定回弹结果的平均值;4、率定试验应分四个方向进行,且每个方向弹击前,弹击杆应旋转90度,每个方向的回弹平均值均应为
80±2
。回弹仪的...
回弹仪
如何进行
率定
,HT-20回弹仪怎样率定
答:
"为了保证测试精度和稳定性,必须及时地对
回弹仪
进行率定,一般使用不频繁时,要进行定期率定,半月或一月率定一次;若频繁使用,则应在每次测试前后皆进行率定。HT20型回弹仪的率定,系在JW-225型钢砧上进行,如图4所示。仪器正常情况下
率定回弹值
应在72≤N≤76范围内,若超出此数值,应仔细检查...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
回弹仪率定值78和80的区别
重型回弹仪率定值
回弹仪需要进行率定的情况
率定值和回弹值的关系
回弹率定值可以填一样的吗
回弹仪在使用前后率定
回弹法检测混凝土强度测试状态
回弹仪的率定值啥意思
回弹法检测混凝土强度检测依据