中性点不接地的电力系统中
在
中性点不接地的电力系统中
,当发生一点接地后,其三相线电压...
视频时间 18:41
在
中性点不接地的电力系统中
当一相出现接地故障,其他相线对接地点的电压...
答:
这个就是
电力系统中性点不接地
方式中“一低两高三不变”,他的意思是:当中性点不接地系统发生一相接地情况时,该相的对地电压变低,甚至为零,此为一低;此时其它两相的对地电压升高,最大可为系统线电压.此为两高;由于中性点没有接地,此时接地相没有形成电流通路,接地时三相对地电流基本不变(先前有...
中性点不接地的电力系统
,A相接地故障时,B相相电压() A不变B升高根号3...
答:
中性点不接地的电力系统
,A相接地故障时,B相相电压(不变) 。注意:是相电压(是指B相到中性点电压)不变,B相对地电压升高根号3倍。想明白没有?
电力系统中性点
三种运行方式的优缺点是什麽
答:
二,中性点经消弧线圈接地(不直接接地)的电力系统 在
中性点不接地的电力系统中
,当3~10KV输电线路的单相对地电容电流>30A或对地故障电流>30A,35KV对地故障电流>10A,电力系统就不能正常运行了,一般采取中性点经消弧线圈接地(35KV输电线路大多数采用此方法)。三, 中性点直接接地的电力系统 为...
中性点不接地电力系统中
,当发生一点接地时,为什么其它三相线电压不变...
答:
画向量图就知道了,
中性点不接地系统中
的单相接地相当于接地点变成了地点,而每相与中性点之间的电压是由励磁电流,转速和发电机内部结构决定的,这些都是不变的,所以相与中性点间电压不变,所以线电压当然不变了,是正常工作时相电压的根号3倍。
中性点不接地的电力系统中
发生单相接地故障
答:
中性点不接地系统
发生单相接地故障时,中性点会转移,发生
接地的
这一相对地电压为零,中性点N线对地电压为220V,三相线电压正常,单相电压也正常,设备可以正常运行无影响,中性点不接地系统是比较重要的应急系统,发生接地时一般允许运行两小时
中性点不
接
电力系统中
发生的问题有哪些?
答:
中性点直接
接地系统
发生单相接地就构成单相短路,由于中性点电位固定,所以不出现零序电压。
中性点不接地
系统发生单相接地,
系统的
中性点电位由零变成相电压,接地相对地电压为零,非接地相对地电压升高为线电压,此时系统的零序电压为相电压的3倍。
电力系统
:电力系统(system), 由发电、变电、输电、配电和...
中性点不接地的电力系统中
发生弧光接地过电压有什么危害?
答:
弧光接地过电压的危害如下:1、当电容电流一旦过大,
接地点
电弧不能自行熄灭。当出现间歇性电弧接地时,产生弧光接地过电压,这种过电压可达相电压的3~5倍或更高,它遍布于整个
电网中
,并且持续时间长,可达几个小时,它不仅击穿电网中的绝缘薄弱环节,而且对整个电网绝缘都有很大的危害。2、造成接地点热...
在
中性点不接地的电力系统中
,当发生单相接地故障时地中会不会有电流流...
答:
系统正常运行时,三相电压UA、UB、UC是对称的,三相的对地电容电流ic0也是平衡的。所以三相的电容电流相量和等于0,没有电流在地中流动。每个相对地电压就等于相电压。当系统出现单相接地故障时(假设C相接地) 。C相接地时,
系统接地
电流(电容电流)IC应为A、B两相对地电容电流之和。由于一般习惯将从...
为什么
中性点不接地的电力系统
发生单相接地时,不影响三相用电设备的正常...
答:
中性点不接地的电力系统
是指在三相
电力系统中
,中性点没有与地接触的情况。当发生单相接地故障时,即一相导线与地接触,会导致电流通过接地路径回流,形成单相接地故障电流。这种情况下,三相用电设备的正常运行不会受到太大影响,因为三相用电设备是通过三相电源供电的,只有当三相之间的电压不平衡较大时...