中性点不接地系统单相接地
中性点不接地
的供电
系统单相接地
有何危害?
答:
中性点直接接地系统发生
单相接地
故障时,由于产生了除中性点外的另一
接地点
,故构成了短路回路,其接地电流很大甚至可能超过三相短路电流的数值,会损坏系统,所以保护装置必须立即动作。
中性点不接地系统
发生单相接地故障,故障相对电压为0,非故障相对地电压升高为线电压,即为原来的√3倍;而由于故障相发生...
为什么
中性点不接地系统
,发生
单相接地
故障后,中性点电压上升为故障相电...
答:
在
中性点不接地系统
发生
单相接地
故障后,中性点电压并没有上升(所有三相四线的电压关系都没有变),而是电压参考点是地,而地变成了故障相(电压)电位。所以中性点电压升高是相对接地相而言的。是假像。以地为参考点,地为零电位;中性点接地南则中性点为零电位;中性点不接地情况下,哪个
点接地
哪个...
为什么
中性点不接地系统
发生
单相接地
时
答:
而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。
中性点不接地系统
发生
单相接地
时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。
中性点不接地系统
中,发生
单相接地
故障时,各相对地电压发生什么变化...
答:
,大地与系统是没有电气连接的。2.中性点不接地系统中,大地与系统没有电气连接,但由于三相线路与地之间存在一定的电容,所以大地就形成了悬浮地,因此“发生
单相接地
故障时”会出现短路电流的,这个电流为电容电流。3.“发生单相接地故障时”,三相电源之间并没有实质性短路,所以它们之间的...
中性点不接地系统单相接地
故障时的相间电压是?
答:
当
中性点不接地系统
发生
单相接地
故障时,故障相电压为零。非故障相相电压上升为线电压,为原来的√3倍(1.73倍)。但 线电压不变,对电力用户没有影响,系统还可以继续供电,一般可允许继续运行两个小时,此期间应发出信号,由工作人员尽快查清原因并解除故障,使系统正常运行。通俗来讲:中性点...
为什么
中性点不接地系统
,发生
单相接地
故障时,三相电压仍平衡?答得好...
答:
三相电源之间的电压是线电压,各相火线与中心点之间为相电压,正常运行时三相电源的线电压是平衡的。由于是中心
点不接地系统
,其中心点电位是可以漂移的。A相接地故障时,接地相与大地同电位,为零电位。此时A相对地电压为0,但是切记,变压器中心点没有接地,其电位没有被强行固定在零电位上,此时中心点...