中性点不接地系统线电压和相电压
10KV
系统
中
相电压和线电压
各是多少
答:
工业用的三相四线制供电线路的
线电压
(火线与火线之间)是380V,
相电压
(火线与零线之间)是220V。10KV供电线路为
中性点不接地系统
,其线电压就是10KV,三相三线是没有零线的,相电压也就没意义了。因10kV电压等级较低,这里求消耗在导线上的电能,应指忽略了线路的电抗、电导、电纳,专指线路电阻R发热...
中性点不接地系统
,单相接地后,其余两相
相电压
为何上升为
线电压
?
答:
要真的明白这个道理就必须知道中性点接地与不接地的区别,中性点接地,相电压就是对地(中性点)的电压,无论怎么其他
相接地
,他都不会变化,因为中性地点不会产生偏移,但是
中性点不接地系统相电压
是对中性点的电压,当单相接地的时候,中性点会产生位移,即将接地相变为0电位点,所以导致当中性点不接地...
当
中性点不接地系统
发生单相接地短路故障时,
线电压
三角形为何仍然保持...
答:
在中心
点不接地系统
中发生单相接地故障后,接地相与大地等电位,而由于中心点没有接地,所以中心点电位上升至
相电压
,而另外两相对地电压则上升到
线电压
。如果你熟悉三相矢量图,只要将故障相设为地电位(零电位),那么中心点以及另外两相的电压变化立即可以出看出了。文革期间我国缺少输电材料,设计人员想...
在
中性点不接地
的三相
系统
中发生一
相接地
故障时接地相对地
电压
会变成...
答:
如果是单相金属性接地,
接地相电压
接近0,但不等于0,非金属性接地,接地相电压会降低到一定的值,其它两相相电压幅值升高接近根号3倍,同时超前相电压再向超前相30度,而落后相电压在向落后相30度.
在
中性点不接地系统
中,测量的三相
相电压
正常,而三相
线电压
相差很大,压 ...
答:
主要是
中性点
零位漂移,这样的现象很危险,我单位因为这样的原因烧坏了10多台电脑,当某一相带的负荷突然减少,负荷重的一相
电压
会急剧升高,建议尽快改造,疑问:都是三相设备,压差200-300V,你还可以用?
中性点不接地系统
中,单相接地时,中性点的电压为多少? 是不是
相电压
?
答:
这个要分情况:如果发生单项金属性接地,那么中性点电压是相电压,
接地相电压
变为零,另外两项对地
电压电压
为
线电压
。如果是非金属性接地,那么那么中性点电压要小于相电压但是大于零,接地相电压大于零小于相电压,另外两项对地电压电压低于线电压。但是
中性点和接地点
之间电压还是相电压。
中性点不接地系统
单相接地故障时的相间
电压
是?
答:
使系统正常运行。通俗来讲:
中性点不接地系统
发生单相接地故障时,接地相和地电压“串通”了,接地相和地电压融为一体,其他相的
相电压
(对地电压)EE此时变成了
线电压
,升高了1.73倍。但各相之间的线电压保持不变。也就是说用户的用电不会发生变化,但是其他相的绝缘要抗住压力(1.73倍)。
为什么
中性点不接地系统
发生单相接地,非故障
相电压
升高为
线电压
?中性...
答:
故障
相接地
之后大地电位等于故障相电位,因为中性点是接地的,所以中性点电压上升至故障
相电压
。中性点上升至故障相电压之后非故障相
与中性点
有连接,故而由相电压升高至
线电压
对于井下
中性点不接地
的
系统
,如果发生单相接地,为什么此时非
接地相
...
答:
在中心
点不接地系统
中,由于时三相平衡供电系统,正常运行时每一相对地的电压是
相电压
,而三相互相之间为
线电压
。但是一
相接地
后,地电位与
接地相
的电位相同,其余两相与地的电压就变成了与接地相的电压,于是就出现了非接地相对地电压为线电压的情况。所以在大型井下供电系统中,一般在电源中心点接一个...
中性点不接地系统
单相接地后,中性点电压为什么升高到
相电压
答:
在
中性线不接地系统
中,任何一相及中性线对地的电压都是0伏。当某一
相接地
时,这一相与地是等电位,从而变成了参考电位,中性线对地的电压就等于
相电压
,而另外两相对地电压就等于
线电压
了,即1.732X相电压。我国目前一般用电的相电压是220V,线电压就是1.732X220=380V。我国
中性点不接地
(或经...