44问答网
所有问题
当前搜索:
临时电缆埋设深度
临时电缆埋地
要求
答:
1. 电缆直接埋地敷设的深度应不小于0.7米
,并在电缆周围紧邻区域敷设不小于50毫米厚的细砂,随后应覆盖砖块或混凝土板等硬质材料以形成保护层。2. 架空线路的最小截面要求:为保证足够的机械强度,铝线截面应不小于16毫米²,铜线截面不小于10毫米²。跨越公路的电力线路档距内,绝缘铝线的截面...
临时电缆埋地
要求
答:
法律分析:电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m
,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2,跨越公路电力线路档距内的绝缘铝线不少于35 mm2,铜线不少于16 mm。在一个档距内,每...
电缆埋设
时的
深度
应为多少?
答:
2
电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m
;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4 直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。 注意过道路或有重物碾压的地方还得加保护管。一...
电缆
地埋
深度
为多少?
答:
GB50054-95:低压配电设计规范-电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm
。当直埋在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm,在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当受条件限制不能深埋时,可增加...
电缆
在室外
埋设深度
不小于多少米
答:
0.6米和0.5米
。1、交通区域:电缆埋设在交通区域(如道路、人行道、车辆通行区域等),
通常要求埋设深度在0.6米以上
。2、非交通区域:电缆埋设在非交通区域(如花坛、绿化带、停车场等),通常要求埋设深度在0.5米以上。
电缆
线路怎样
埋设
?
答:
1、地下直埋
电缆
线路应采用铠状电缆。电缆的
埋设深度
应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆之间间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时...
现场
临时
用电线路不许拖地使用,如在现场
埋设
,
深度
不许小于多少米_百度...
答:
7.2.5
电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m
,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。7.2.6 埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质体育馆场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应...
电缆
地埋
深度
为多少
答:
电缆表面距地面的距离不应小于0.7m
,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
电缆
管的敷设
深度
一般是多少?
答:
电缆如直埋敷设,要注意土壤条件,一般建筑物下电缆的
埋设深度
不小于0.3米,较松软的或周边环境较复杂的,如耕地、建筑施工工地或道路等,要有一定的埋设深度(0.7~1米),以防直埋电缆受到意外损害,必要时应竖立明显的标志。电力工程电缆敷设规范,在选用
电线电缆
时,一般要注意电线电缆型号、规格(...
380伏临电
电缆
埋入地下应该需埋多深
答:
按严格要求,你要
电缆
埋入地下0。8米深,你可以电缆埋入地下0。5米深就可以了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工地临时电缆埋设深度
临时电缆地面敷设要求
临时电缆埋深
建筑临时用电电缆埋设规范
临时用电地埋深度
临时用电线路埋设深度
施工工地对电缆临建的要求
房建工程施工现场电缆埋设
临时接电电线埋多深