44问答网
所有问题
当前搜索:
为什么不能用护套线
为什么
规定施工用电不允许使用电
护套线
?
答:
护套线不能承受比较大的冲击负荷
,比如风钻,打桩机,投停的时候负荷变化很大,护套线的绝缘是不能满足这种负荷变化要求的,容易产生过热短路,施工线缆还是建议用专用线缆。
施工现场临时用电中
为什么不
允许
用护套线
?
答:
通常护套线没有PE线,只是两根线(一零、一火),不能满足《施工现场临时用电安全技术规范》要求
。JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》:7.2.1 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝、绿/黄二种...
严禁使用花线的安全规范
答:
法律分析:一般不允许在工程中使用花线是因为它负荷太少,且容易出现事故
,所以安全用电规范中明文规定不许使用花线和护套线。法律依据:《施工现场临时用电安全技术规范》 施工现场电线要采用三芯橡皮护套电缆,严禁使用花线和护套线。
建筑施工现场
为什么不
准
使用护套线
?有没有规范明确规定不准使用?
答:
由于通常护套线没有PE线,只是两根线(一零、一火),所以不能满足规范要求
,所以除办公区、生活区之外在施工现场内不允许使用【回答】《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005:1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1 ...
为什么
工地临时用电禁止
使用护套线
?
答:
实际上护套线也可以使用,只要是容量允许。但是从安全角度出发
。工地临时用电属于室外使用,需要使用耐磨抗老化的橡套电缆或其他有特殊要求的电缆。护套线外皮不抗老化而且没有橡套电缆耐磨,不适合室外使用,只适合在室内固定使用。
施工现场临时用电中
为什么不
允许
用护套线
?
答:
在建筑施工临时用电中,安检时发现有个别地方
用护套线
就要提出整改,
为啥不能用
呢?且线足够所需用电量。按规定要用电缆线得。
家庭装修
用护套线
好不好
答:
再就是护套线的使用电器功率不可以太大《即使是所谓的空调专用护套线》。电线的接头都应该在分线盒和内连接,电工直接用手钳子扭紧,有条件可以用焊锡,用黑胶布缠绕就可以。做明线和临时电源线可以
用护套线
,省事。你可以看一看你家原装的工程电线是
什么
样子的。
施工工地严禁使用花线,
护套线
有
什么
明文规定?
答:
一般不允许用在工程里是因为它负荷太少,且容易出现事故
,所以安全用电规范中明文规定不许使用。
...家里装修布电线 不放管子 用黄腊管包
护套线
直接用水泥埋老 不考虑...
答:
千万别这样做,因为这样会加速电线的老化。当线路负荷过大时电线会发热线包在一起容易出现短路,墙面地面因地理环境的不同都比较潮湿容易加速线路老化。如果是临时安装可以采用,但必须安装空漏开关。长时间使用的话建议采用,20或25PVC的B型套管敷设。
朋友你好。我装修房子,电工用的
护套线
,没穿管。墙上和地下,都是直接埋...
答:
其实出问题的机会也不大,说实话,除非你运气很差,或者线本身有质量问题, 埋的暗线基本都不会有问题,就算出了问题,也不一定是没穿管的原因,穿管也是有可能出问题的。所以,你就别纠结了。假如你实在要从新穿管,哎,那工作量,而且那些线也都废了,哎建议还是别换了,就安心的用算了。其...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
为什么工程上不能用护套线
家用电线用护套线还是单根线
护套线用什么固定
室外用护套线还是橡套线
什么情况下用两芯护套线
护套线可以不用穿线管吗
护套线能用多少年
进户线可以用护套线吗