主变短引线压变
什么是
短引线
保护
答:
您好!
短引线
保护主要针对500kV电压等级的2分之3接线方式。当一条线路停运时相应的主保护也退出运行。若此时
主变
尚在运行时,断路器侧的短引线发生故障就没有快速动作的保护,故增加短引线差动保护。短引线差动保护没有选择性,所以一般用线路(或机组)的隔离开关的辅助接点来控制投、退保护。即:线路...
变压
器运行规程
答:
b.
主变
出现异常如需停电处理,应向有关领导汇报,并得到调度员同意; c. 厂用电出现异常如需停电处理,应将该段母线倒换到备用变供电或另一段全带。 6.1.2 变压器温度有不正常升高时,应进行下列检查处理: a. 检查变压器的负荷情况及三相负荷是否平衡; b. 冷却器是否正常运转; c. 温度计是否故障而误指示; d....
跪求箱式
变压
器构造
答:
箱式变电站较同规模常规变电所减少投资40%~50%,以35kV单
主变
4000kVA规模变电所计算,土建工程(包括征地费用)箱式变电站要比常规变电所节约100余万元;若从竣工投产角度分析,保守估计按每站提前4个月投运计算,若平均负荷2000kW,售电利润0.10元/kW.h,三个月可增加净利润60余万元;从运行角度分析,在箱式变电站中,...
怎样能把继电保护学好?
答:
(3)线路电压的尾端N600在保护屏的端子上通过短接线与小母线的下
引线
YMn端子相连。第二节 电压操作系统一、 辅助继电器屏前面介绍了在220KV变电站中,母线电压引入时,并不是直接由PT刀闸辅助接点来切换,而是通过辅助接点启动辅助继电器屏上的中间继电器,用中间继电器的常开接点进行切换,该回路如图2.6(1)PT刀闸辅助...
变电站危险点分析与布控论文
答:
d.户外接地端应具有防止带电挂接地线和带接地线合闸功能(可装设防误档板),
主变引线
桥下方适当位置可单独设置一处接地点,同一部位所有接地点必须保证唯一性。e.户内接地端都应设置在开关柜、网门(
压变
、所变消弧检修时)外,防止整副接地线在开关柜内,特殊情况设置在开关柜内必须具有防误功能;f.尽可能考虑导体...
电力系统中母线是什么意思
答:
母线是指用高导电率的铜(铜排)、铝质材料制成的,用以传输电能,具有汇集和分配电力能力的产品。电站或变电站输送电能用的总导线。通过它,把发电机、
变压
器或整流器输出的电能输送给各个用户或其他变电所。在电力系统中,母线将配电装置中的各个载流分支回路连接在一起,起着汇集、分配和传送电能的...
主变
压器停电还用退差动保护吗
答:
2.4瓦斯继电器至端子盒的电缆
引线
应做防油、防雨处理;2.5因大量漏油而使油位迅速下降时,禁止将重瓦斯保护改投信号位置。3正常两台
主变
并列运行且一台主变中性点接地的变电站,当保护动作跳开中性点接地的主变时,汇报调度,将不接地主变中性点接地。4当主变停电,保护及二次回路有工作时,应将主变...
220kV变电所二次回路设计与分析
答:
而且会造成中压侧短路容量过大,不宜选择轻型设备。考虑到两台
主变
同时发生故障机率较小。适用远期负荷的增长以及扩建,而当一台
主变
压器故障或者检修时,另一台主变压器可承担70%的负荷保证全变电所的正常供电。故选择两台主变压器互为备用,提高供电的可靠性。第三节 主变压器容量的选择主变容量一般按变电所建成近...
求一个变电站的核相记录表跪求。。。
答:
ZNFRD高压核相器 核相操作位置 Ⅱ进线 断路器上下断口 数据记录:断路器上口 断路器下口 显示电压(kv)备注 A相 A相 0 B相 6 C相 6 B相 A相 6 B相 0 C相 6 C相 A相 6 B相 6 C相 0 判定意见 I、II回路6KV进线相位相同 操作人员: (至少3人) 审核:...
发电厂安规考试
答:
7.1.3过电流保护:为高压备变套管及高、低压侧的
引线
多相短路的主要保护,动作电流7.3A,延时0.5秒跳高、低侧开关。8.自合闸装置8.1双电源厂用母线的自合闸,只有在工作电源运行,备用电源热备用时,才能将自合闸入系。8.2遇到下列情况,该母线的自合闸应出系:(1)厂用母线电源切换;(2)母线
压变