44问答网
所有问题
当前搜索:
二类防雷网格尺寸是多少
第
二类防雷
建筑
24m*4m网格
符合要求吗
答:
第二类防雷建筑物防直击雷的措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。避雷网(带)应沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,
并应在整个屋面组成不大于10m×10m或12m×8m的网格
一二三类
防雷网格
分别是什么?
答:
第二类防雷建筑物避雷网网格尺寸不应大于10m×10m或12m×8m
;第三类防雷建筑物避雷网网格尺寸不应大于20m×20m或24m×16m。
二类防雷
屋面暗敷
避雷网格
一般
是多少
?
答:
二类防雷屋面暗敷避雷网格是
10米*10米或12米*8米
屋面
避雷
网的规格和间距.有谁知道?
答:
第一类防雷建筑物:架空接闪网网格尺寸不大于5m×5m或6m×4m;
第二类防雷建筑物:接闪网网格尺寸不大于10m×10m或12m×8m
;第三类防雷建筑物:接闪网网格尺寸不大于20m×20m或24m×16m。先确定建筑物防雷类别。这个区分和你所处地区也有关系。我这属于雷击少的地区,所以一般计算下来普通民用建筑都是三类...
二类
建筑物,屋面
避雷
针高度如何计算?
答:
二类建筑一般不需要装避雷针,
只在房顶敷设圆钢或扁钢的避雷网格≤10×10或≤12×8
,然后由柱内钢筋作为引下线引至全厂接地网。如强制规定必须安装避雷针,可根据规范附录4计算,滚球半径hr=45m。I=10.1KA。具体计算还需要区分单针与双针,需结合图才能说清楚,文字表述不清。
屋面
避雷
连接
网格
有什么规范依据
答:
不应大于5m×5m或6m×4m。第一类
防雷
建筑物防直击雷的措施应符合下列规定:应装设独立接闪杆或架空接闪线或网。架空接闪网的
网格尺寸
不应大于5m×5m或6m×4m。排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口外的下列空间应处于接闪器的保护范围内:当无管帽时,应为管口上方半径5m...
当建筑物超过30米时 架设
防雷网格
相关规范
答:
和建筑的高度关系不是很大,这个得看你建筑物的防雷类别,一般第
二类防雷
建筑物
网格是
不大于10*10或12*8m,第三类防雷建筑物网格是不大于20*20或24*16m。
幕墙
防雷网格大小
答:
避雷网宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。要求一:架空避雷网宜采用截面积大于35平方毫米的镀锌钢绞线,要求二:一类建筑物
避雷网格尺寸
不能超过5乘5米或4乘6米,
二类
建筑物避雷网格尺寸不能超过10乘10米或8乘12米。
二类防雷
用独立避雷针有距离要求吗
答:
4.3.1 第
二类防雷
建筑物外部防雷的措施,宜采用装设在建筑物上的接闪网、接闪带或接闪杆,也可采用由接闪网、接闪带或接闪杆混合组成的接闪器。接闪网、接闪带应按本规范附录 B的规定沿屋角、屋脊、屋檐和檐角等易受雷击的部位敷设,并应在整个屋面组成不大于 10 m×10 m或 12 m ×8 m的...
请问,平屋顶坡度<2%第
二类防雷
,关于
避雷网格
的敷设,规范规定在屋面面层...
答:
屋面面层下
多少
mm?是指暗敷避雷带吗?我们这里要求如果暗敷避雷带的话,覆盖层应≤20mm。至于女儿墙上已经有避雷带,屋面的
避雷网格
不做行不行,那要看你的屋面
多大
了,
二类防雷
屋面避雷带网格要符合10M*10M或12M*8M.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
二类防雷引下线间距多少米
防雷规范GB50057-2010
防雷接地网格12×8网格
二类防雷接闪网格间距规范
三类防雷网格
三类防雷避雷网格尺寸
第二类防雷建筑物网格尺寸
避雷网网格敷设的要求
防雷接地网格最小间距是多少