44问答网
所有问题
当前搜索:
井点管最小埋置深度等于
某基坑降水,
井点管
如何埋设才能保证安全?
答:
101
=5.3m<6-0.2=5.8m
, 符合埋深要求。 井点管加滤管总长为6+1.2=7.2m,井点管外露于埋设面0.2m,则滤管底部埋设在地面下0.5+7.2-0.2=7.5m,距不透水层9.5-7.5=2m,滤管全长处于透水层中。基坑长宽之比小于5,因此,按无压非完整井环形井点系统计算。②计算涌水量...
井点
降水怎么计算
答:
2、高程布置:真空井点的降水深度,由于利用真空原理,从理论上讲可达10.3m,但由于管路系统的水头损失,其实际的降水深度一般不宜超过6m。
井点管
的
埋置深度
H(不包括滤管),可按下式计算:H≥H1+h+iL(m)式中H1—井点管埋设面至坑底面的距离(m);h—降低后的地下水位距基坑中心底面的距离...
一级轻型
井点
降水截面管的
埋深
是什么?
答:
深基坑降排水方案的选择 因场地地下水埋深0.25-3.50m,基坑开挖深度5.5m
,大部分地段揭示含水量丰富的③、③1圆砾层,所以为防止开挖过程中出现基坑突涌及对周围建筑物造成不良影响,基坑开挖前应对基坑周边做好止水和降水技术措施。 止水降水措施一般有井点降水、帷幕止水防砂、坑内降水等。井点降水是...
轻型
井点
降水的施工工艺
答:
高程布置井点吸水管的滤水管必须埋设在透水层内,埋设
深度
可按下式计算:H1≥h2+h1+il1(m)h2:
井点管埋置
面至基坑底面的距离h1:基坑底面至降低后的地下水位线的距离,一般取0.5~1.0mi:水力坡度,环型井点降水一般取1/10l1:井点管距基坑中心的水平距离(m)按照上式计算出来的H1值,一般...
管井
、深井
井点
的布置
答:
管井的埋设深度可视含水层情况而定,
井间距一般10~50m
。但应注意,井间距不宜布置过小,井距过小不能充分发挥单井的降水效果。根据吉哈尔特(Sichardt)从理论上计算,井间距应满足B≥5πD的要求,D为降水管井的直径。当基坑开挖面积较大或者出于防止降低地下水对周围环境的不利影响的目的而采用坑内降水时...
深井
井点
降水
深度
为多少米
答:
井点吸水管的滤水管必须埋设在透水层内,埋设
深度
可按下式计算:H1≥h2+h1+il1(m) h2:
井点管埋置
面至基坑底面的距离 h1:基坑底面至降低后的地下水位线的距离,一般取0.5~1.0m i:水力坡度,环型井点降水一般取1/10 l1:井点管距基坑中心的水。
井管
深度
揭秘:这口
井
的深度有多深?
答:
下面,我们将为您揭秘这口
井
的奥秘。📏井管
埋置深度
为5.8米我们通过计算得出,这口井的井管埋置深度为5.8米。总管长度达到了124米,因此我们需要选用第二套方案。💧地下水实际含水厚度为9米地下水是无压水,我们的涌水量计算也遵循无压井的规则。含水层的有效深度为4.8米,这意味...
井点
降水施工方案
答:
同时还应考虑
井点管
一般要露出面0.2m左右,无论在任何情况下,滤管必须埋在透水层内,为了充分利用抽吸能力,总管的布置接近地下水位线,应事先挖槽,水泵轴心标高宜与总管平行或略低于总管,总管应具有0.25—0.5%坡度(坡向泵层),各段总管与滤
管最
好分别设在同一水平面,不宜高低悬殊。
井点
降水的步骤
答:
井点的平面布置为环状井点,并点管至坑壁不小于1.0m,防局部发生漏气。高程布置,根据井点的埋设
深度
H(不包括滤管)。H≥H1+h+IL(m)H1——
井管
埋设面至基坑底的距离;h——基坑中心处底面至降低后地下水位的距离,一般为0.5—?1.0m;I——地下水降落坡度,环状井点1/10;L——
井点管
至...
电渗
井点
的布置
答:
作为电渗正极的钢管或钢筋,应
埋置
在井点内侧(靠近基坑边缘)1~1.5m处并呈平行或交错排列,阴阳极数量宜相等,必要时阳极数量可大于阴极数量。阴阳极之间的距离,轻型井点为0.8~1.0m,喷射井点为1.2~1.5m。立面上,阳极应露出地面200~400mm,入土
深度
应超过
井点管
的滤管500mm。