原因一
答:
交流接触器通电跳闸是非过载即漏电
,排除接触器本身问题,就是负载有问题,先断开负载,如果不在跳闸,证明原因在于用电器出现问题,检查是否存在漏电或者过载。
今天我买
了
一个电箱,是三相220V
交流接触器
和220V时控开关,
怎么
一
合闸就
...
答:
你家总开关可能是漏电保护器
,电箱是单相220v的,三条线有火线(红),零线(兰)·,地线(黑或黄绿线)你把兰线黑线接反了。或是总开关容量小,须换大一点空开。
用低压断路器和
交流接触器
链接的电机,
为什么
低压断路器老是跳闸,
答:
如果一合闸就跳,
说明电机可能有漏电的地方
,导致断路器瞬时脱扣起作用(短路保护)
...
为什么
18.5KW的电动机用100A
交流接触器
不能
合闸
,总是叭哒叭哒的跳过...
答:
电动电流远超过了空气开关的额定值 4_7倍额定
你的电机应该是三角形接法吧!建议采用星三角降压启动
断路器在操作过程中
为什么
会出现“跳跃”现象?
答:
当断路器合闸,接入故障线路或设备时,
由于保护动作断路器会分闸,如果此时合闸指令未解除,断路器会再次合闸并保护分闸
,如此的合-分-合...过程,称之为跳跃。为防止此故障发生,断路器设置有机械或电气防跳跃装置。同时,电气操作人员要养成操作高压设备点到为止的习惯,避免长期按住合闸按钮不放。 ...
...两个
接触器
一起吸合第一个接触器不分开但运转
什么
原因有时还跳闸_百...
答:
两个接触器一起,吸合第一个接触器不分开,是接触器相间短路,引起的电源短路跳闸故障。
交流接触器
常见故障原因分析及解决措施:根据近几年交流接触器使用情况来看,它们常发生的故障有以下几个方面:1、通电后不能
合闸
故障原因:a、线圈供电线路断路 b、线圈本身断路 c、启动器按钮接触不良 d、线圈额定...
交流接触器
的常见故障有哪些??
答:
主要是由于线圈控制电路断路;线圈损坏;热继电器操作后不复位;线圈额定电压高于线路电压;弹簧接触压力过大或释放弹簧压力过大;接触过程太大。2.线圈断电后,
接触器
不释放或延迟释放 主要原因是在磁性系统中,柱内没有气隙,剩磁过大。接触器芯表面使用一段时间后呈油性或油性;接触焊电阻差,在电机启动或...
交流接触器
,通电没跳闸,开关一开
就跳了
!
答:
首先确定空开是不是坏了,停电测空开无短路,无缺相。
接触器
无短路无缺相。然后断开接触器控制线,送电
合闸
,如果不再跳闸,停电测电机是否接地,三绕组阻值应基本相等。否则,电机坏。
我买的
交流接触器
负载时
合闸
吸不上去,空载时合闸正常,合闸造成电压瞬间...
答:
这是电源电缆太长且不够粗,引起的电压降低
交流接触器
吸合不住
什么
原因
答:
第一、
接触器
线圈没有通电。第二、接触器线圈是坏的。第三、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。第四、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。第五、芯片输出管脚电平没有信号。第六、芯片给定触发信号没有输入。第七、芯片时钟工作没有起震。第八、还可能有外围的情况,线路故障等。