44问答网
所有问题
当前搜索:
人防伐板钻孔后如何处理
人防筏板
施工缝止水钢板忘记
怎么处理
?
答:
可以考虑切割一道缝隙,塞进钢板,
fg01-05图集人防和非
人防筏板怎么
锚固
答:
两种办法,
一种简单焊接,一种是加链接片后上螺丝
【回答】
人防
内墙钢筋伸入
筏板如何
锚固?
答:
筏板
厚度为1500mm,属大体积混凝土工程,正常情况筏板中部至少应有一层钢筋网,墙的竖向插筋插到中层钢筋网上弯折15d.固定。
人防
暗主
怎么
从
筏板
生根
答:
柱锚固在
筏板
中,直螺纹一级接头。一般的筏板就是直接落在基础上双层双向的板,采用直螺纹一级接头,不受搭接位置要求,上铁在两端1/3跨范围内搭接,下铁在跨中1/3,搭接面积不超过50%。所有柱,墙都是在筏板生根(坐底),柱都锚固在筏板中,直螺纹一级接头可以。是双层双向的上层钢筋用马蹬筋支撑...
人防
层
筏板
与墙体电器人防层筏板与墙体电器线管的密闭
处理
?
答:
筏板
厚度2800mm者,必然有多层水平钢筋网格,墙的竖向插筋,应插到就近的一层中间层网格弯折15d。直锚不便于固定,不利于施工。
基础为桩基,承台及承台梁承载的
人防
地下室
筏板
底部暗梁,外墙竖直钢筋...
答:
设计施工图应该表达清楚了。墙体剪力墙与暗梁之间的关系:剪力墙上部设计有暗梁的,剪力墙钢筋要锚入暗梁内,锚固长度按规范要求。伐板基础设计有暗梁的,同样是剪力墙钢筋锚入暗梁内,伐板基础的水平钢筋也要伸入暗梁内。
我的
筏板
厚度是2800mm、
人防
墙的钢筋锚固要插到筏板底吗?可不可以直...
答:
设计有注明,应按设计施工,若设计无注明,按以下
处理
。如果
筏板
为三层钢筋网,可不必将墙筋伸至基础底部的。可置于中层钢筋网之上,但要满足直锚≥Lae.否则,应伸至基础底筋网片之上,弯钩Max(6d,150MM).纯手工答题。当否请自行斟酌。
人防
区完成面和
筏板
间的铸铁管(地漏排水管),过墙需要套管?
答:
所有管道穿墙都必须有止水环的套管。楼图片上两处都明白地画出来了的嘛。
人防
地下室9o公分
筏板
要用拉钩吗
答:
人防
地下室,只要是人防部分的( 就是人防口部以内的),底板钢筋间都要拉钩钩住上下二层钢筋的,这是人防抗爆的要求。【摘要】人防地下室9o公分
筏板
要用拉钩吗【提问】人防地下室,只要是人防部分的( 就是人防口部以内的),底板钢筋间都要拉钩钩住上下二层钢筋的,这是人防抗爆的要求。【回答】
带
人防
的
筏板
基础钢筋先布哪个方问?
答:
筏板
基础钢筋先布长向
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防钻孔需怎么修复
人防后开孔洞补救图
人防后开洞处理方案
人防孔洞修补方案
人防孔洞修补图片大全
人防墙体开孔封堵方案
人防开洞如何处理
人防墙后期开孔规范要求
人防顶板开洞了如何补救