44问答网
所有问题
当前搜索:
人防地下室钢筋外露锈蚀
人防
顶板后浇带是否需加设止水条
答:
1、钢筋除绣:由于部分钢筋已经出现锈蚀
,对于锈蚀的钢筋在支模前必须进行除绣处理,除绣时使用钢丝刷、砂纸将铁锈打磨掉。同时对钢筋进行调整,将弯起的预留钢筋重新调整好,并绑扎好箍筋。回弯钢筋时要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏。重新补齐保护层垫块,保证钢筋间距及位置正确。2、结构梁两侧按...
人防钢筋
质量通病是什么?
答:
人防工程的
钢筋
锚固与普通工程不同,特别是墙板钢筋在底板、顶板中的锚固,墙板竖向钢筋要分人防内和人防外。
人防地下室
主体土建结构完成后(后浇带封闭为宜),在建设单位、施工单位、监理单位自检的基础上,由建设单位向市人防质监站填报《人防工程结构验收申报表》,同时提交人防工程质量检验评定相关资料,...
人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
①无桩基
人防地下室
底板
钢筋
未形成接地网及防护密闭门门框未接地,各种配电箱内电气接地未直接从接地网引入。在无桩基人防地下室底板上下层周边钢筋每个角点须电焊,并沿工程宽度方向每5m焊一点,沿长度方向每10一20m焊一点,组成焊接钢筋网。在焊接钢筋网上的钢筋搭接处须电焊,若顶、底板为梁板结构,则主梁主筋(至少二根...
人防地下室
的结构怎么设计?
答:
(2)平战结合,取控制条件在一般的5级或6级
人防
设计中,结构的顶板基本上都由战时控制(根据工程经验,室外消防车道可能由平时控制),而侧墙和底板则因
地下室
结构形式的不同而由实际情况确定;当平时使用要求与战时防护要求不一致时,应采取平战功能转换措施。(3)只进行强度的验算,由于在人防荷载作用下,结构构件变形极限...
如何进行混凝土结构的耐久性设计
答:
由于氯离子可引起钢筋锈蚀
,所以根据不同的环境类别限制混凝土中氯离子的含量。当混凝土中含有碱活性骨料时,在露天和潮湿的环境中,碱和骨料内的活性颗粒产生碱—骨料反应造成混凝土表面产生裂缝,加速侵蚀性物质的破坏作用。因此规范第3.4.2条对一类、二类和三类环境中,设计使用年限为五十年的结构混凝土的...
人防地下室
板面
钢筋
如何锚固?
答:
钢筋
的锚固为钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,目的是使两者能共同工作以承担各种应力(协同工作承受来自各种荷载产生压力、拉力以及弯矩、扭矩等)。它按一定的方向用钻孔穿透弱面深入到完整岩体内,插入预应力锚索,用水泥将孔固结起来,形成具有一定抗拉能力的结构。
人防地下室
施工注意事项有哪些?
答:
②底板、侧墙、顶板均应设间距不大于500mm的口6以上拉结筋,梅花型型布置。③门框四周
钢筋
应按图要求放准位置,保护层厚度应满足设计要求。3、吊钩安装必须牢固,吊钩预埋筋要勾住顶板的钢筋面筋。4、
人防地下室
顶板装修时,严禁使用水泥砂浆抹面,只能扫白灰水或喷无机干粉涂料。5、洗消间、滤毒室、...
地下室人防
,
钢筋
网片层的作用是抵抗地面不均匀沉降的开裂吗?还有其他的...
答:
一方面是防止如果房心回填土压实系数不过关后期发生不均匀沉降导致的上部混凝土面层开裂。另一方面当上部混凝土垫层浇筑厚度较大时,混凝土本身由于温度应力的作用可能产生拉裂,而加了
钢筋
网片后使钢筋和混凝土组成协同工作体系,从一定程度上可以起到抗裂作用。
人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
1. 在梁板体系中,底板上层
钢筋
与梁上层主筋标高相同时,板的上层钢筋应从梁的主筋下穿过,以传递底板所受的土压力。设计应考虑钢筋重叠放置时对保护层的影响。2.
人防
门的门框插筋及门槛钢筋应在底板浇捣混凝土前按设计施工图及规范要求成型绑扎。3. 人防门的门槛高度、门槛墙宽度应满足各种型号的人防...
请问一下大家
人防地下室
是否可以连接
钢筋
吗?
答:
可以。
人防
一般都是
地下室
,地下室外墙是挡土防渗的外墙DWQ, 它的竖向
钢筋
是唯一抵抗土压力的受力钢筋,切不可用剪力墙的配筋构造。竖向钢筋在外,水平钢筋在内;接头面积百分率不得超过50%,搭接长度为ζa×Lab。钢筋 连接的基本形式有:绑扎搭接、焊接、机械连接几类。两种同类型的材料重合相连叫作...