答:
根据建筑相关规定,
人防套管预埋出墙至少为5cm
。这是为了确保人防区到非人防区之间的预埋密闭套管能够有效地传输相关设备和管线。根据规定,预埋套管总长度应等于预埋剪力墙厚度加16cm。这样设计的原因是,每端预留5cm用于连接和固定套管,而两端还需要考虑2-3cm的抹灰层厚度。因此,人防套管预埋出墙至少为...
人防套管
预埋
出墙
多长
答:
5厘米。根据查询国家建筑标准设计图集《防控地下室通风设备安装》规定显示,
人防
区到非人防区应预埋
密闭套管
,预预埋套管总长度等于预埋剪力墙厚度加16cm,因为每端预留5cm的话,就有10cm了,再还要考虑两端分别还有2-3cm的抹灰层厚度,所以要求预埋套管的总长度要有16cm。
穿
人防墙
预埋的
密闭套管
一般要
出墙
多长,电气用的。
答:
人防密闭套管电气上用的需要出墙5CM
。根据国家建筑标准设计图集07FK02《防空地下室通风设备安装》第48页风管穿密闭墙做法详图所示,预埋管(注意不称为套管)有Ⅰ型和Ⅱ型二种,预埋管长度与防护密闭墙的厚度一致。人防通风密闭套管在主体结构期间预留预埋时容易出现的问题:套管漏留、错留、预留孔尺寸不合...
人防
工程
密闭
穿墙短管的制作及安装有哪些规定
答:
1、在人防工程中,电气穿墙套管伸出墙面的长度,
在人防验收规范中要求是30-50毫米,通风短管是100毫米
。2、出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。3、套管的区别见-02S404防水套管图集;一...
人防
防护
密闭套管
需要
出墙多少
?
答:
人防防护密闭套管电气上用的需要出墙5CM(加抗力片的)
;平时不穿线的配件内侧(管箍)到墙边也是5CM需要预留管箍的长度,
大概整体10CM就可以
。其余不需要出墙。当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵。02s404防水套管 穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环...
人防密闭
穿墙
套管
要求最大尺寸不得超过
多少
?请提出
规范
依据。_百度知 ...
答:
GB-50038-2005中第7.4.5条规定: 各人员出入口和连通口的防护
密闭
门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
建筑电气工程,金属导管穿越
密闭
穿墙
套管
(套管两侧伸出墙面30-50)的...
答:
金属导管穿墙需要架设
套管
保护,其套管两侧伸出墙面30-50mm就不用说了。两侧的接线盒没有实际意义上的电气设备作用,就是为了穿线方便,跟墙上的有线电视插口面板、网线插口面板卸开后像小盒子一样的东西,只不过根据导管尺寸和设计要求略有不同。
人防
给排水防护
密闭套管
要
出墙多少
答:
两端
出墙
100, 中间双面满焊
密闭
肋( δ≧5, b≧50) 。4、 穿越
人防
顶板的预埋管为预埋套管, 预埋管中间双面满焊闭肋( δ≧5, b≧50) 。
套管出
顶板上下 100。5、与人防无关管道不得进入人防, 例: 地面的给水﹑ 下水﹑ 雨水、 空调冷凝水管。
人防
穿墙
密闭套管
长度不够能焊接加长吗
答:
但应保证焊接后管道的整体气密性,否则战时工程外染毒空气就可能通过缝隙渗入工程内,危及工程内部人员的安全。人防工程各种穿墙(密闭墙、防护墙)预埋管的类型及长度都有相应的要求,不可随意改变加长。在人防工程中,电气穿墙套管伸出墙面的长度,
在人防验收规范中要求是30-50毫米,通风短管是100毫米
。
人防
工程中的预留管多长
答:
另一边也长出结构墙面110mm。具体算短管长度时按结构墙厚度+
出墙
长度+2*粉刷厚度(一般20~30mm考虑)2、气密测量管(DN50镀锌管)是两边出墙50mm,所以预埋长度为结构墙厚度+100mm+2*粉刷厚度(一般20~30mm考虑)补充:电气在
人防
中预留主要就是
密闭套管的
预留,长度要求同气密测量管。