人防密闭盒能不能穿两根管
人防密闭盒可以
放两路管线吗
答:
可以
。为了解决有些地下工程需要管路穿墙而过,而通过处又有严密防水要求;还有些构筑物也需要管路穿墙而过,同时又限制管路不能因温度变化或外力产生伸缩和位移,更不允许管路在外在因素作用下产生振动而设计制作的。密闭防水套管的外壳一次性浇注在墙壁上,管子从套管中间通过,管子外径与套管中间用填料密...
建筑给排水中
人防
工程中预埋
密闭
套管2×sc32 什么意思怎样做是预埋两...
答:
是的,图纸就是这个意思;但要注意的是,你这个套管必须两头套丝,后续可以采用管堵封闭,同时建议不要用SC焊接钢管,用镀锌钢管你会省心很多。
人防
工程
密闭盒
安装注1的做法
可以
在一道墙的两面按吗?
答:
方工程密闭盒安装
不可以一道墙安两个
人防
工程
密闭
穿墙短管的制作及安装有哪些规定
答:
1、在
人防
工程中,电气穿墙套管伸出墙面的长度,在人防验收规范中要求是30-50毫米,通风短管是100毫米。2、出入口和连通口的防护
密闭
门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。3、套管的区别见-02S404防水套管图集;一...
人防
工程墙体一个空洞
可以
同时穿过几根电缆吗
答:
一根预埋穿墙管只能穿一根电缆! 即使是护套线也只能穿一根!凡是穿越防护
密闭
墙的预埋管,穿电缆后还必须做防护密闭处理。具体做法可参阅07FD02《防空地下室电气设备安装》第19页“电气线路明管敷设防护密闭做法”。
人防密闭盒
许多根线管吗
答:
许多根线管。根据查询工地一切随缘阿超显示,人防和非人防之间要加密闭盒,一共14根线管过人防墙,需要28个
人防密闭盒
,是许多跟线管的。
人防密闭
穿墙套管要求最大尺寸
不得
超过多少?请提出规范依据。_百度知 ...
答:
GB-50038-2005中第7.4.5条规定: 各人员出入口和连通口的防护
密闭
门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
人防密闭盒
安装规范
答:
法律分析:
人防
工程施工过程当中,电气工程线缆敷设经常会使用到防护
密闭
接线盒。顾名思义防护密闭接线
盒能够
保证涉电专业(电气、网络、监控、消防总线等—)暗敷管线穿越人防特性墙体时,能有效的解决管线穿越所引起的防护密闭性能下降甚至是破坏的问题。具体步骤:1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在...
人防
套管
密闭
肋
两
道三道什么意思?
答:
“风
管穿密闭
墙做法”中密闭预埋管分Ⅰ型和Ⅱ型二种,Ⅰ型用于两端接管,Ⅱ型用于一端接管,所以管端口两侧或一侧匀焊有与密闭肋型制一样的挡板,但它主要作用是方便
管道
的焊接而不是用于增强密闭效果(尽管有这样的作用)。Ⅰ型:Ⅱ型:
人防
电气设计主要考虑哪些方面的设计
答:
《
人防
技术措施》(2009版)第6.4.1条细化到:口部照明回路宜选用护套线。 弱电线路一般导线根数比较多,由于多根导线在一起会有空隙,直接
穿管
封堵不容易达到密闭效果。因此GB50038-2005第7.4.4条给出了采用暗管加
密闭盒
的方式进行防护密闭处理,但要求管径不得大于25mm。缆线的封堵在于密闭的效果而不在于缆线的本身...