人防弱电能用pvc做线管吗
人防
工程对
弱电
穿
线管
有什么要求
答:
在
人防
区和非人防区的交界墙处(人防墙),穿
线管
不能直接穿墙,需在墙上做密闭套管,具体做法可见国家施工图集中密闭套管做法。穿完线后还要做封堵。桥架同理。人防区管子不
能用
塑料管或薄壁钢管,要用厚壁钢管SC管。
消防
弱电
穿
线管
对管的壁厚相关规范中有强制要求吗?用KBG管不行吗,是不...
答:
在许多情况下,两者都可以使用
。但是,用于人防和消防配电的KBG管,特别是进出人防保护区的弱电管道,要求KBG管的壁厚不小于2.5毫米。在露天(包括地下)敷设时,应进行防腐处理。SC为标准焊管,厚度较厚,壁厚通常不小于3 mm,SC为厚壁镀锌钢管,TC为用于地下室电气涂层的电气管道,混凝土暗敷时,上述两...
人防
消防预埋密闭
线管
和线盒的步骤
答:
1、现浇混凝土楼板上的接线盒预埋用铁钉钉在模板上固定,再配管,管口有效封堵后接线盒内装入锯木屑与灰土混合物,以防止沙浆进入接线盒,最后盖上接线盒后盖,并在模板上做出标记。钢制接线盒预埋前均应刷防绣漆。2、现浇混凝土柱、墙上的接线盒预埋用自制的“井”字型钢筋架将接线盒卡好后与钢筋绑扎...
人防
sc管
可以
换成jdg管吗?
答:
人防
可不可以把SC管换成JDG管主要看项目要求,如果人防项目工程没有防爆要求,普通干燥环境是
可以采用
JDG穿
线管
的,如果项目对镀锌
线管
的厚度要求是1.6mm以上的话就不
可以用
JDG管了,需要用SC管(JDG管厚度只有1.6mm,不具备防爆要求)
工地水电预埋基础知识有哪些
答:
③ 地下室底板的
人防
排水管和电梯基坑排水管多用镀锌钢管,不得将镀锌钢管进行焊接; ④ 潜污泵管必须预埋在底板中,若暗敷在底板找平层中,有可能导致集水坑盖板无法安装; 2、地下室顶板预埋 (1) 工作内容:接地干线的焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和
弱电线管
预埋,给水管套管、消防套管和人防套管预埋; (2) 常...
穿
线管
弯头规格型号
答:
¢15、¢20、¢32、¢40、¢50,厚度分0.8、1.0、1.1、1.2、1.5、1.6这几种。在
使用
时和¢15~¢50的不锈钢金属
线管
连接是相对应匹配,同时,它们的使用单位是mm。在对于应用场合时,涉及到电气的建筑楼房、建筑厂房、建筑写字楼或者其他建筑实则是允许应用,因为我国一直以来提倡“绿色、健康...
人防
工程施工技术关键点
答:
直接穿越
人防
外墙、 临空墙、 防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于 2.5 的热镀锌钢管作为穿
线管
, 两端出墙 100, 中间双面满焊密闭肋( δ≧4, b≧50) , 相邻
线管
管壁间距不小于 100mm。2、 人防强、
弱电
井、 各人员出入口和连通口的防护密闭门和密闭门门框墙上应预埋 4~6 根管径为...
建筑水电预埋安装注意事项,现场图文解说
答:
③ 预埋的排水管、
人防
管道等应
使用
镀锌钢管,且不得进行焊接。④ 潜污泵管必须预埋在底板中,避免影响集水坑盖板安装。2、地下室顶板预埋 (1)工作内容:包括接地干线焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和
弱电线管
预埋,给水管套管、消防套管和人防套管预埋等。(2)常见问题及解决措施:① 预埋管较多...
人防弱电
预埋套管只能是sc25管吗?
答:
建议还是金属管比较好塑料管不合规范
人防
给排水穿顶板密闭处理
答:
6.在距
人防
门框四周20mm范围内墙面粉刷层不得超出门框角钢面。7.平战转换预制构件应与工程同步做好,并设置构件的存放位置。8.出入口式战时封堵处在非人防侧预留沟槽,预埋件锚钩应伸入结构层内;战时封堵框平时应采用刷漆或加钢丝网用水泥砂浆粉刷的处理方式hl处理完毕后在两侧墙体标识“战时封堵”字样...