44问答网
所有问题
当前搜索:
人防门上的吊钩
人防吊钩
位置怎么放
答:
人防吊钩
位置的放置方法如下:1、在
人防门
的门框上预先安装吊钩,吊钩的位置应在门扇的上方的顶板上。2、在门框
上的吊钩
位置,使用工具将吊钩安装牢固。3、将门扇放置在吊钩上,确认门扇能够平稳地悬挂在吊钩上,不会晃动或倾斜。4、进行多次开关门扇的测试,确认门扇能够顺畅地开启和关闭,并且在关闭状态...
人防门吊钩
与挂钩的区别
答:
人防门吊钩
与挂钩的区别如下:1、人防门吊钩是用来吊装人防门的,是钢丝绳,还有尼龙绳,聚酯螺旋簧各具特色。2、挂钩是用来挂物品的,有塑料挂钩,木头挂钩,金属挂钩等。
人防门吊钩
作用是什么
答:
人防门吊钩
作用是吊装人防门的,主要用于安装、维修、调试,没有吊环也不是完全安装不
上的
。人防门吊钩施工准备:人防门进场后,应妥善保管,将门上的门锁、门轴插销等零配件入库。现场北侧预留20㎡空地,用来堆放人防门,人防门按照厂家的编号分开堆放,不得大于四樘。堆放场地应平整、牢固、无积水。人防...
人防门轻质
人防门吊钩
有什么作用?
答:
人防门的吊钩
是吊装人防门用的,主要用于安装、维修、调试,没有吊环也不是完全安装不
上的
,有了当然最好,因为人防门材料组成部分,分好几种,一种是混凝土的,一种是钢结构的,再加上人防门是防冲击波用的,当然是要厚的,厚了当然是重了,没有吊环肯定是不好安装了,安装时危险性也大,有吊钩...
人防门的
吊环有高度要求吗
答:
有的。吊环预留尺寸。门扇宽度大于2m,
吊钩
距墙500mm。门扇宽度小于2m,吊钩距墙200mm。防门门扇吊装的留意事项。门扇安装前,须先检查
人防门
吊环是否知足吊装要求,并进行试吊装。人防门就是人民防护工程出入口的门,人防门分类比较鲜明,有普通单、双扇防护密闭门和密闭门,活门槛单、双扇防护密闭门和...
人防门吊钩
是土建单位安装吗
答:
是。根据查询人防办官网得知,吊钩应放置在门扇宽度的中点以门轴为圆心转过45°处,
人防吊钩
由土建单位按图纸要求根据顶部施工进度进行安装。椭圆形
的吊钩
,是用于吊装
人防门
的,主要是用于人防门的安装、维修和调试,当然没有吊钩的话也不是完成安装不上,有的话最好,因为这个人防门吊钩也是人防门材料的...
人防门
安装时,
吊钩
如何制作预埋
答:
以1.25倍容许工作荷重进行10min的静力试验进行预埋。
吊钩
应每年进行一次试验,试验时以1.25倍容许工作荷重进行10min的静力试验 用放大镜或其他方法检查, 不应有裂纹、裂口及残余变形。三个危险断面应用煤油清洗 , 用放大镜看有无裂纹。对板式钩应检查衬套、销子磨损情况。吊钩应是正式专业厂按吊钩技术...
双扇
人防门吊钩
预埋几个
答:
四个。
吊钩
的选件规格要达到C28级别的钢筋,安装的时候,它的预埋位置距离墙面达到30厘米,而且要位于
人防门
道中心,按照门的方向进行预埋。具体预埋的时候,需要在顶板处按照吊钩的尺寸钻孔开洞,再将吊钩安装在顶板的上层筋处,后期再进行混凝土的浇筑。浇筑之前,还需要将吊钩安装牢固,才能够保证浇筑到位...
人防门吊钩
预埋问题
答:
首先一点,
吊钩
的选件规格要达到C28级别的钢筋,安装的时候,它的预埋位置距离墙面达到30厘米,而且要位于
人防门
道中心,按照门的方向进行预埋。具体预埋的时候,需要在顶板处按照吊钩的尺寸钻孔开洞,再将吊钩安装在顶板的上层筋处,后期再进行混凝土的浇筑。浇筑之前,还需要将吊钩安装牢固,才能够保证浇筑...
如何识图
人防门吊钩
安装那一侧
答:
识图人防门吊钩安装那一侧的方法:1、在
人防门上
安装
的吊钩
应该是朝向内侧的。2、当人站在门外时,能够看到吊钩凸起于门框一侧而不是面对着自己。3、这样可以更好地保证人防门的密闭性和安全性。