人防门门框允许偏差
人防门
的门槛是多高呢?
答:
固定门槛:门槛与建筑地坪高差一般情况下应≧150mm(钢结构单扇人防门门槛≥130mm),钢筋绑扎高度宜≥250mm。活门槛:门下无门槛,门前大小梁。门框下边与建筑地坪同高,钢筋绑扎高度宜≥100mm。
人防门框
锚钩应伸入结构层内。防护密闭门、密闭门、悬板活门的开启方向必须面向冲击波来的方向。人防门框应...
木
门框
上下宽度
偏差
5mm
答:
题主是否想询问“木门框上和下宽度偏差5mm可以吗”?可以。查询《
人防
工程质量检验评定标准》得知,
门框
的上和下宽度制作的
允许偏差
是5mm,门框及其模板在浇筑混凝土时必须有牢固的支撑,以控制位移,保证垂直度。门窗洞口高度、宽度和厚度的偏差不应在5mm以上,在安装门扇之前,无需抹灰并关闭开口 ...
人防门框
墙高度怎么确定
答:
一般来说,
人防门框墙高度应不低于200mm,且不得超过500mm
。这是因为门框墙的主要作用是承受核爆炸冲击波和常规武器爆炸冲击波,如果门框墙的高度过低,将无法有效地抵御冲击波的冲击。此外,人防门框墙的高度还应考虑门扇的尺寸和开启方式。如果门扇尺寸较大或需要开启较大的角度,则门框墙的高度应相应增...
人防门
开启角度是多少?
答:
不影响车道,多数情况需开启180 度。在这个范围内不能有机电管,更不能有梁柱。尤其是车道的双扇门,那是个很大的范围,往往机电工种会忽视这开启范围。
人防
开门角度大于90度,开关灵活可靠。必须便于开启。出现应急时间能够方便使用,而且具有一定的密封性能和防火性能,达到相关验收标准。
人防门框
墙厚度不够怎么处理
答:
人防
墙厚度不够,必需要设计单位重新验算,不满足要求就得采取加固措施。防护密闭门、密闭门的
门框
墙不属于结构部分,应该属于防护工程,它的厚度不得小于300毫米,悬板活门、胶管活门的门框墙厚度一般不得小于250毫米,两个防护单元之间(或安装双门)的门框墙厚度不得小于500毫米,外墙厚度不小于300毫米...
人防门框
钢最薄厚度
答:
不得小于3mm。
人防门框
钢最薄厚度不得小于3mm是因为根据国家相关规定,人防门的钢板厚度需要满足一定的安全要求,以确保人员在灾难和紧急情况下得到有效的保护。不同的人防门设计和用途不同,对钢板厚度的要求也不同。需要根据实际情况做出合理的选择,以满足设计和安全要求。
人防门
上预留高度
答:
在200mm-500mm之间 门框的标高,也就是成品
门框
的高度了。设计单位在图纸上应有标注。按标注的施工。如没有,请设计补充一下标高的标注。
人防门框
墙的上方高度,在计算混凝土时人防门框墙的上方高度应计至顶板面不是算到顶板底的。(顶板是无梁板)
人防门
洞口尺寸比门扇外围尺寸小多少
答:
《人防工程质量检验评定标准》规定钢筋混凝土平板
门门框
墙的垂直度最大
允许偏差
是5mm,这样规定是为了保证
人防门
能自由启闭并满足最大允许启闭力的要求。应该注意,门框墙的垂直度和门框的垂直度是既有区别又有联系的两个概念,门扇能否自由启闭的决定因素是门框的垂直度。当门框的垂直度偏差在5mm以内时,...
人防门
开启角度规范如何?
答:
你是问
人防门
是要求开启角度吗?人防门是要求开启角度。人防门开启的角度必须要大于等于90度搭灶扰,一般设置的都是120度至知旦150度之间,因此人防门辩镇是要求开启角度。
5A级办公楼门窗工程施工方案?
答:
本工程门窗工程主要包括防火(隔声)门、实木门、
人防门
等,外窗为单元铝合金幕墙窗(见幕墙程)。1防火(隔声)门1.1加工制作a)外形标准
门框
与门扇配合部位内侧,宽度尺寸
偏差
(+2-0)mm,高度尺寸偏差(+2-0)mm,两对角线长度之差<3mm。门扇关闭后,配合间隙<3mm。
1