44问答网
所有问题
当前搜索:
什么情况下采用封闭楼梯间
什么
类型的建筑应设置
封闭楼梯间
?
答:
③住宅。建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间;
建筑高度大于21m、小于等于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间
,上述住宅建筑当户门采用乙级防火门时,楼梯间可不封闭;建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。对于住宅单元的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间人口的距离不...
下列( )场所需要设置
封闭楼梯间
。
答:
④6层及以上的其他建筑。5、老年人照料设施的室内疏散楼梯不能与敞开式外廊直接连通的应
采用封闭楼梯间
下列应设置
封闭楼梯间
的有( )。
答:
高层建筑的裙房和建筑高度不超过32m的二类高层建筑,建筑高度大于21m且不大于33m的住宅建筑
,高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房,其疏散楼梯间也应采用封闭楼梯间。
哪些
场所需要设置
封闭楼梯间
答:
7、住宅的疏散楼梯与电梯井贴临布置时;8、住宅建筑的高度大于21米小于等于33米时
。以上是建筑设置那种形式楼梯规范的具体规定,对于规范没有规定的可以采用任何形式的楼梯均可,具体的查找应该查找《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 2018版,所有的规定都可以在里面查找,没有规定的就是不限制。
以下( )建筑应
采用封闭楼梯间
作为疏散楼梯。
答:
除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应
采用封闭楼梯间
:1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑:2设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;3商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑:46层及以上的其他建筑。”教学楼属于“其他建筑”,五层,可采用敞开楼梯间,故D错误。
防火规范
什么情况下
应设
封闭楼梯
答:
下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1 医院、疗养院的病房楼;2 旅馆;3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;5 超过5 层的其它公共建筑。6
高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房
应设置封闭...
封闭楼梯间
的适用范围
答:
4设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2层的建筑;5超过5层的其它公共建筑;6 地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为2层及2层以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差小于10m时。(三)高层民用建筑:裙房和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度不超过32m 的二类建筑。
下列工业建筑疏散楼梯应
采用封闭楼梯间
有( )。
答:
根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)3.7.6,
高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯
;建筑高度大于32m且任一层人数超过10人厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯;根据3.8.7,高层仓库疏散楼梯应采用封闭楼梯间。A选项属于多层仓库,不需设封闭楼梯间;B...
采用封闭楼梯间
的建筑有
哪些
?
答:
1、下列
多层公共建筑的疏散楼梯
应采用封闭楼梯间:(1) 医院、疗养院的病房楼,旅馆;(2)歌舞娱乐游艺场所及设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;(3) 商店、图书馆、会议展览建筑及设置类似使用功能空间的建筑;(4)6层及以上的其他建筑。2、设置敞开式外廊的建筑,与该外廊直接相连的楼梯间可不采用...
下列应设置
封闭楼梯间
建筑是( )。
答:
【答案】:C 根据5.5. 12,一类高层公共建筑和建筑高度大于32m二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间,AB选项错误;根据5.5.13 -3,商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能建筑疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连楼梯间外,均应
采用封闭楼梯间
,商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
哪些楼梯间需要封闭楼梯间
什么场所需要设置封闭楼梯间
哪些建筑需要设置封闭楼梯间
那些场所使用封闭楼梯间
什么时候需要设置封闭楼梯间
什么情况下要设置封闭楼梯间
厂房封闭楼梯间
什么情况设置封闭楼梯间规范
什么是封闭楼梯间图片