44问答网
所有问题
当前搜索:
什么是复合电压
复合电压
是
什么
?
答:
复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成闭锁元件,防止保护误动
。电力系统过电压是高电压研究范畴。电力系统过电压分为外部过电压和内部过电压。外部过电压指大气过电压,简单说就是雷击。内部过电压包括操作过电压及谐振过电压,操作过电压指因操作失误,故障、运行方式改变等引起系统过电压,以下情况易发生:拉合电...
变电站自动化值班:
复压
启动
什么
意思
答:
复压是指复合电压。
复合电压是保护中的。复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成闭锁元件,防止保护误动
。复压启动:低电压元件或负序电压元件动作就可启动复合电压元件。
什么是复合电压
闭锁方向过流保护
答:
当发生三相对称短路时,电流超过保护定值,同时由于三相
电压
降低超过定值,(若保护带方向原件还需方向指示正确)两个条件同时满足保护动作跳相应的断路器;当发生各种不对称故障时,故障相电流超过保护定值,(若保护带方向原件还需方向指示正确),同时由于负序电压出现且超过定值,两个条件同时保护动作跳相应的...
低
电压
闭锁
复合
电流 是
什么
答:
复合电压—由负序电压、零序电压、低电压(线电压或相电压)其中至少两个电压的组合,即为“复合电压“
。因为:1、 电力系统正常运行情况下,无负序、零序电压、线(相)电压不低(接近额定),电流小于等于最大负荷电流;2、 电力系统发生故障情况下,不对称短路时产生负序电压、低电压、过电流;不对称...
什么是
三段二时限
复合电压
闭锁电流保护?谢谢
答:
类似与三段式过流保护!!二时限指只有II、III段有时限一段时限是零
复合电压就是指低电压和负序电压 只有当同时满足复压和过流时才启动保护
,两个条件不满足则闭锁电流保护。
复合电压
元件动作
什么
意思
答:
根据查询百度文库得知,复合电压元件动作的意思如下:当电力系统发生故障时,
由负序电压、零序电压、低电压等不同的电压信号组成的复合电压达到一定的条件
,就会触发保护装置的动作,从而切除故障部分,保护系统的安全和稳定。复合电压元件动作是一种附加条件,可以提高保护装置的灵敏度和可靠性,避免误动或拖延...
...高压侧及低压侧测控柜显示
复合电压
告警 是
什么
意思以及是什么原因...
答:
复压
包括负序
电压
和低电压,低电压不用说了,对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了,就会产生负序电压
什么是
变压器的
复合电压
过电流保护?有何优点?
答:
答:
复合电压
过电流保护通常作为变压器的后备保护,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的
电压复合
元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点:(1)在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高灵敏度。(...
什么是复合电压
闭锁保护
答:
复合电压
闭锁过电流保护仍是过电流保护的一种。一般过电流保护装置,只要动作电流达到整定值,保护装置就动作。但复合电压闭锁过电流保护装置加了一个附加条件--电压闭锁,就是说,动作电流达到整定值时,保护前置不会动作,而必须同时要被保护对象的电压降低到一定程度(整定值)时,过流保护装置才会动作...
什么是复合电压
闭锁保护
答:
复合电压
闭锁是保护电流判别+保护出口+复合电压的电压闭锁。复合电压闭锁过流保护功能是作为馈线或者变压器保护的后备,其功能是解决系统在最大(或最小运行方式下)线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,故障电流达不到速断整定值,过流延时时间又太长的矛盾引入复合电压回路,来降低过...
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
线路复合电压告警什么意思
复合电压包括哪几个电压
什么时候会产生复合电压
变压器复合电压
复合电压报警后又复归怎么处理
电力系统IT TT TN
低电压和负序电压
复合电压保护动作的原因
复合电压指的是什么