仪表导压管安装规范
压力表的
安装
中对
导压管
的敷设有何要求
答:
压力表的安装中对导压管的敷设要求包括:1.
导压管敷设应尽可能短,弯曲半径不应小于管径。2. 导压管应保持水平或垂直,不应出现倾斜
。3. 导压管
在连接处应采取固定措施,避免接口松动
。4. 冷、热两股导压管应分别引入压力表,以确保测量准确。5.
压力表两端应保持恒定压力
,不能出现压差过大,...
仪表导压管
根部阀门
规范
要求
答:
1、导压管的材质和压力等级不应低于过程连接处的管道或设备材质和压力等级
。2、导压管应尽量短,
Pipe导压管的长度不宜超过15m
,Tube导压管的长度不宜超过12m。Pipe钢管与Pipe钢管对比参照SH/T 3104-2013《石油化工仪表安装设计规范》附录E。第1页 Bai du文库 3、在操作条件以及当地极端环境温度下,...
水管压力表的
安装规范
和使用注意事项
答:
3、为了保证仪表不受振动的影响,压力仪表应加装减振装置及固定装置
;4、为了保证仪表不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置;5、专用的特殊仪表,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量;6、对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一...
安装
压力表有什么要求
答:
2、敷设导压管导压管的内径与长度要由测压距离及介质情况而定
,在介质为水、水蒸气、干燥气体时,一般管道内径为6~10cm,长度为3~50m;需要注意的是,当被测介质易冷凝或冻结时,必须加保温伴热管线,以保证压力传递无误。3、安装压力表压力表的安装方式有直接安装法、嵌装法和凸装法三种,根据...
仪表导压管
与角铁怎么固定
答:
这个固定方式如下:1、将角铁放置在需要安装的位置,并使用电钻或手摇钻在合适的位置打孔
。2、将仪表导压管放置在角铁上,调整其位置,确保能够被完全固定住。3、使用合适大小的螺丝或螺母将仪表导压管与角铁连接起来,并用扳手或梅花扳手进行紧固即可。
仪表
设备的
安装
与调试
答:
为了避免蒸汽直接进入变送器损伤仪器,在孔板的取压口后加装隔离容器,正确的
安装
方法是两个隔离容器应该安装在同一水平面上,同时两根
导压管
敷设时应平行,使
仪表
输入端接收到的压差信号是环室孔板所产生的压差信号,避免如错误安装方法所产生的ΔH,影响其测量的准确性。二、调试与安装 1.单体调...
仪表
孔板流量差压变送器
安装
答:
对液体介质,在
导压管
最高点应
安装
集气器:对各种流体介质,在导压管的最低点应装设沉降器,以收集和排出信号管路中的污物或气体信号管路中的积水。取压管尽量按最短距离安装,一般应<16m。取压管内径>6mm,对低压气体,取压管内径要适当增大。和节流装置配套使用的时候,遇到现场压力低的时候,在...
就地测量
仪表安装
的一般要求
答:
检测气体压力的压力表
安装
方法:管道压力检测要求压力表的取压口安装在管道圆周的顶部,或管道顶部的正负45°角范围之内,这是为了预防管道气体中可能含有的液体进入压力表,造成检测误差。取压口安装一手动阀门(业界叫做一次阀),压力表可以直接安装在一次阀上,也可以提高
导压管
引伸到其它的位置。由于...
自动化
仪表安装
施工程序中‘‘取源部件安装~仪表单体检验调试安装...
答:
由
仪表管道
(
导压管
)将采样阀和检测仪表连接起来。用于导压管是比较细的管道,一般是采用外经8mm,或10mm的铜管或不锈钢管,因此导压管必须有配置的固定支架,将导压管绑定在支架上。特殊的分析仪要安装在一定环境要求的分析室,那么就需要由采样管延伸到分析室的指定位置。现场
仪表安装
完成后要进行仪表...
在
仪表管路
敷设中,
导压管
敷设方式为( )。
答:
【答案】:D
导压管
敷设方式为架空支架
安装
,尽量避免埋地敷设。确需埋地的要做防腐处理,且埋地部分不能有活接头,要认真做好隐蔽工程记录。