44问答网
所有问题
当前搜索:
低压断路器选择计算公式
如何根据容量
选择断路器
,有通用的
计算公式
吗
答:
低压400V侧 估算是 容量/400 *6 = 额定电流
,容量不大于630KVA ,短路电流 =额定电流 *25 大于630KVA 短路电流= 额定电流 *22.2 以上是估算
断路器选择计算公式
答:
六、在相同的小型
断路器
容量下,若是两相之间短路,则I(2)=1.732I(3)/2=0.866I(3)。
...单相设备的工作电流怎么
计算
?怎么
选择低压断路器
?怎么配合适的线?怎...
答:
同意楼上
2500KVA变压器配置
低压
进线
断路器
开断能力怎么
计算
?
答:
计算变压器短路电流:根据变压器额定容量以及系统电压等参数计算出变压器短路电流。
具体计算公式为Isc=2500/(1.732×0.4)=3615A
,其中1.732为3^(1/2)。确定熔断器额定电流和时间常数:根据变压器短路电流和保护目标确定熔断器的额定电流和时间常数。例如,如果要求熔断器能够在1秒内可靠地切断短路电流,且...
断路器
的
选型
方法是什么?怎么
计算
的?
答:
例如当我们
选择
一只DZ20Y-100/3300-80A型断路器时,通常我们简单地说其额定电流为100A,脱扣器的额定电流为80A。多数
低压断路器
供应商所提供的产品资料中,也一般不提“断路器壳架等级额定电流”这一复杂的说法,而只给出“断路器额电流”这一参数,其实就是“断路器额定电流”作为“断路器壳架等级额定...
变电所一次系统图各
断路器
额定电流如何
选择
?求
公式
答:
S=√3UI ,I=S/√3U 额定电流=变压器容量/(根号3*额定电压)从可用性只要
断路器
额定电流>电机额定电流,从经济性断路器额定电流略大于电机额定电流。刀开关也是一样的。比如:一台变压器是400kVA的,变压器的
低压
侧断路器就应该选 I=S/√3U =400/√3×0.4kV= 577.36A
选择
630A的断路器。...
多少千瓦用多少安
断路器
怎么算?
答:
假设是三相380V50HZ交流电,功率是30千瓦的电动机。用53.625安的
断路器
计算方法如下:根据三相电的功率
计算公式
:P=√3UIcosa(cosa指功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0.85)=30000÷(1.732×380×0.85)I=53.625(A)理论上电流大于53.625就会跳闸。
380V
低压
进线
断路器
断路电流值怎么算啊,各位大哥大姐帮忙答复
答:
三相供电,就是所有的有功功率之和(W)为p,额定电流= p /(380*1.732*0.8),如果有大电机,就
选择
2.5倍的额定电流的规格的
断路器
;没有大设备,就选择1.6-2倍的额定电流的规格的断路器;
断路器
的分段能力怎么理解,一般
低压选
多大,50kA
答:
315kVA的变压器,阻抗值为4%,则其最大短路电流为315/0.4/1.732/4%=11.4kA, 所以在
选择
进线
断路器
时,其最大分断能力则不应小于11.4kA, 母线的最大短路电流也不应小于11.4kA。此时选择15KA分断能力的断路器即可。设计手册有关于短路电流的非常复杂的
计算
方法,可以去查阅参考一下。
低压
塑壳
断路器
开断电流是怎么
计算
出来的
答:
低压
塑壳开关的开断电流是经过试验后得出的,当然,在设计开关时有一个预估值,但是不经过试验是不能标注的。尤其是塑壳开关,相当一部分是限流型开关,就是开断动作速度极快,在短路电流没有到达峰值前就断开短路电流,所以相同于能够断开多少短路电流有效值,一定要经过试验后才能确定 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
低压断路器容量计算公式
空气开关选型计算公式
断路器用多大怎么计算
低压断路器保护定值怎么计算
高压断路器选择的计算公式
漏电断路器选择计算公式
变压器低压空开配置计算公式
低压断路器过流速断公式表格
断路器带载分断计算公式