答:
造成水温高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为冷却水温度很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。(2)冷却水流量不足,达不到额定水流量。主要表现是机组进出水压力差变小...
风冷
式冷冻机
低压
故障有那些原因
答:
高压高,一般原因是制冷机配置的散热器过小或者散热器由于灰尘或者结垢导致散热严重衰减,以及系统混进不凝气体,如空气。检查散热器的老化等情况,
风冷
冷凝器的灰尘通过肉眼能看出,水冷冷凝器的结垢情况要打开水冷罐的端盖检查;新系统出现高压过高的话,如环境温度不是太高,还比同时期运行的其他系统高出...
风冷
式冷水机冷媒
低压
表压力过低,一定是冷媒泄露吗?
答:
冷水机的
低压
值过低有如下几种可能:1系统的冷媒有泄漏了;2冷媒的循环系统出现堵塞(如果是从冷凝器到压缩机回气段出现脏堵,低压表的压力会过低);3环境温度过低(如,冬天时机组的压力表读数值会是比夏天时低);4冷水的温度设置过低;后2种情况是不会影响冷水机的制冷效果的,可以不予理会它,从...
特灵空气能
风冷
模块冬天制热
低压
应该多少压力?
答:
低压
压力是不固定的,一般在4-9kg之间。
风冷
模块的工作原理
答:
风冷
模块即压缩机,制冷原理;从压缩机排出的高温高压气体通过四通换向阀进入到翅片冷凝器放热冷凝,冷凝完后的高温高压液体流经单向阀进入到储液器,从储液器出来后经过干燥过滤器、膨胀阀,经过单向阀进入冷热水换热器与水进行换热,蒸发完后的汽液混合物经过汽液分离器的分离后回到压缩机的吸气端,完成...
风冷
式冷水机冷媒
低压
表压力过低,一定是冷媒泄露吗?
答:
风冷
式冷水机冷媒
低压
表压力过低,不一定是冷媒泄露,有如下原因:①冷却水量太多或水温太低;②环境温度过低;③控制风扇的压力开关或控制冷却水的自动水量调节阀设定不当或损坏;④冷媒充注量太少;⑤冷媒管路或元件有泄漏点;⑥冷干机负荷太小。一般来讲,冷凝压力稍等一些对冷干机和制冷系统运行并...
天加中央空调
风冷
模块制冷
低压
故障处理
答:
建议先检查膨胀阀的工作状态,检查系统管路内冷媒量是否合适(通过吸排气压力、温度、压缩机运转电流等关键参数来判断);都正常的情况下应考虑系统管路内部存在堵,应对系统管路进行彻底的吹洗。这个厂家的空调产品质量很差,技术含量很低,厂家提供的售后服务很差劲。不建议购买使用。
风冷
热泵制冷出现
低压
报警
答:
1、使用冰箱时室外的温度过低。2、蒸发器存在堵塞情况。3、制冷剂泄漏或者已经不足。4、
低压
保护器存在一定的损坏情况。建议处理方式: 1、一般来说冬天的室外温度过低,所以冰箱不能完全分离造成低压故障,这时候只需要先关闭冰箱,等待室内温度回升之后再开启使用就可以恢复正常,不需要做其他的处理。2、...
风冷
模块冷水机组显示压力
低压
,这是什么原因。
答:
压力
低压
跟水流开关没有关系的,制冷剂少了的可能性较大。
风冷
式制冷设备
低压
报警的原因?
答:
你好,凯德利制冷设备易工为你解答:无论
风冷
还是水冷,报
低压
,会造成制冷量变小,能耗加大,浪费成本。一般原因有:1、外界气温低 2、制冷剂泄漏 3、膨胀阀开度过小或损坏 4、系统管道堵塞、5、低压继电器出现故障,误报 大概就是上面5个原因,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10