答:
1. 住宅公共部位应按照每100平方米配置1具1A级手提灭火器
。1A级灭火器指的是水系灭火器或泡沫灭火器(重量不超过6公斤),也可是ABC干粉灭火器(1公斤或2公斤),具体遵循国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005。2. 住宅消防相关法规包括:- 为加强建设工程消防监督管理,确保消防设计、施工质...
小区楼道放
灭火器
规定
答:
灭火器的设置要求是什么1、灭火器应设置在明显和便于取用的地点。且不得影响安全疏散;
2、灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外
; 3、手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.50米;底部离地面高度不宜小于0.15米; 4、灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点,当必...
灭火器
配置要求
答:
1. 手提或肩扛灭火器快速前往火场,在距离燃烧处约5米处放下。2. 如在室外,应选择上风方向喷射
。3. 对于外挂式储压式干粉灭火器,一手紧握喷枪,另一手提起储气瓶上的开启提环。如果是手轮式开启,逆时针旋转至最高位置,然后提起灭火器。4. 对准火焰根部迅速扫射。5. 对于内置式储气瓶或储压式...
灭火器
配置标准规范多少平方
答:
1. 灭火器应放置在明显且易于取用的位置,同时不得妨碍安全疏散或被遮挡
。2. 手提式灭火器应
置于灭火器箱内或挂钩、托架上
,顶部离地面高度不应超过1.50米,底部离地面高度不宜小于0.08米。在干燥、洁净的环境中,手提式灭火器可直接放置在地面。3.
灭火器的设置点应保持通风、干燥、洁净
,环境温...
关于
灭火器
配置的问题?
答:
住宅、宾馆、饭店、商场 | 每个房间、套房和走廊不超过30m2,每个楼层至少1个灭火器
办公楼、学校、医院、剧院、体育馆 | 每个房间、套房和走廊不超过50m2,每个楼层至少1个灭火器 图书馆、博物馆、档案馆等文化设施 | 每个房间、套房和走廊不超过100m2,每个楼层至少1个灭火器 工厂、仓库、车间等...
6层
住宅灭火器
配置要求
答:
灭火器
配置要求如下:1. 对于建筑高度不超过21米的
住宅
,可不
设置
室内消火栓系统。2. 住宅周边应配备室外消火栓,其保护半径不应超过150米,且消火栓之间的间距不应大于120米。3. 在每个住宅单元内,应安装足够数量和类型的灭火器,以满足轻危险级场所的需求。4. 当每个单元任一层的建筑面积不超过650...
6层
住宅灭火器
配置要求
答:
灭火器
配置要求如下:1、建筑高度不超过21m,可以不设室内消火栓。2、建筑周边应设室外消火栓,保护半径不大于150m,间距不大于120m。3、在每个单元中需要安装适量、合适类型的灭火器以满足轻危险级场所的要求。4、每个单元任一层建筑面积不能大于650㎡或任一户门距离最近安全出口距离不能超过15m时可采用...
住宅
楼一般要配备多少
灭火器
?
答:
1、
灭火器
应
设置
在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散或被遮挡。2、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,灭火器顶部离地面高度不应大于1.50m,底部距离地面高度不宜小于0.08m,对于环境干燥、洁净的场所,手提式灭火器可直接放置在地面上。3、灭火器的设置点应通风、干燥、洁净...
施工安全规范中,
灭火器
多少平方
设置
一个?
答:
在施工安全规范中,确保灭火器的合理配置是至关重要的。每个
灭火器设置
点应配备至少两具灭火器。例如,在
住宅
楼的公共区域,每100平方米应设置一具1A级的手提式灭火器。这一规定遵循了《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB 50720-2011)和《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)等相关标准。...
小区楼道放
灭火器
规定
答:
鼓励高层
住宅
建筑的居民家庭制定火灾疏散逃生计划,并配置必要的
灭火
和逃生疏散器材。第三十一条 高层民用建筑的消防车通道、消防车登高操作场地、灭火救援窗、灭火救援破拆口、消防车取水口、室外消火栓、消防水泵接合器、常闭式防火门等应当
设置
明显的提示性、警示性标识。消防车通道、...