44问答网
所有问题
当前搜索:
保护接地电阻值依据
防雷
接地电阻
要求
答:
依据GB50028-93《城镇燃气设计规范》第6.10.2条:防雷接地装置的冲击接地电阻应小于10Ω
。第6.10.3条:静电接地体的接地电阻应小于100Ω。第7.2.31条:当建筑物处于防雷区外时,放散管的引线应接地,接地电阻应小于10Ω 计算机系统接地电阻的要求 依据GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》第4...
接地电阻值
是多少?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA以上的变压器或发电动机...
接地
标准国家规范
答:
在钻孔中敷设的电缆不能与主接地极连接时,应单独形成以分区接地网,其接地电阻值不得超过2Ω
。- 连接主接地极的接地母线及变电所的辅助接地母线,应采用断面不小于50mm2的裸铜线、断面不小于100mm2的镀锌铁线或厚度不小于4mm、断面不小于100mm2的镀锌颂猛扁钢。2. 局部接地:- 在下列地点应装设局...
接地电阻值
多少为标准
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10Ω
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4Ω;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4Ω;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4Ω;5、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1Ω。装地线时,不能用自来水管作为接地线,如果是卫生间,应采用等电位联结,或者接...
电气安全
接地电阻值
要求?
答:
工作接地电阻值和保护接地电阻值不大于4 欧姆,重复接地电阻值不大于10 欧姆,防雷接地电脑阻值不大于30 欧姆
。变压器的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在100KVA以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复接地的接地电阻小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑...
接地电阻值
标准是多少
答:
1.直流地(包括逻辑及其他模拟量信号系统的接地)。2.交流工作地。3.安全
保护
地。以上三种接地的
接地电阻值
一般要求均不大于4Ω。在通常情况下,电子计算机的信号系统,不宜采用悬浮接地。影响接地电阻的因素很多:接地极的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是...
煤矿安全规程规定接地网上任一
保护接地
点
接地电阻值
不得超过多少欧姆...
答:
煤矿安全规程规定接地网上任一
保护接地
点的
接地电阻值
不得超过 2 欧姆。《煤矿安全规程》第483条 接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过2Ω。每一移动手持式和手持式电气设备至局部接地之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω。
工作接地的
接地电阻
一般不应超过多少欧
答:
1、低压电气设备
保护接地电阻
不大于4Ω,小接地短路电流(500A以下)的高压保护接地电阻不大于10 Ω,大接地短路电流(500A以上)的高压保护接地电阻不大于0.5 Ω。2、变压器中性点接地电阻不大于 4Ω,重复接地电阻不大于10 Ω。3、防雷装置的冲击
接地电阻值
不得大于30Ω。
谁知道
接地电阻值
是多少
答:
Rgo=[2Ln(4L/d)]/2*3.14L 注,式中P—土壤电阻率(?cm)L—接地体长度(cm)d—接地铁管或园钢的直径(cm)为防止气候对
接地电阻值
的影响,一般将铁管顶端埋设在地下0.5-0.8m深处。若垂直接地体采用角钢或扁钢(见图1),其等效直径为:等地角钢d=0.84b 扁钢d=0.5b 为达到所要求的接地...
火灾自动报警系统
接地电阻
哪里有规定
答:
5.7.1.2 采用共用接地装置时,
接地电阻值
不应大于1Ω;5.7.2 火灾自动报警系统应设专用接地干线,并应在消防控制室设置专用接地板。专用接地干线应从消防控制室专用接地板引至接地体。5.7.3 专用接地干线应采用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不应小于25mm2。专用接地干线宜穿硬质塑料管埋设至接地体...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地电阻测试标准规范
接地电阻值标准规范
GB2681国家规范接地线的标准
接地电阻要求规范
保护地线接地电阻
保护接地电阻要求是多少
保护接地的检测要求
电机保护接地电阻多少合格
保护接地电阻12欧