44问答网
所有问题
当前搜索:
信捷PLC如何发50路脉冲
信捷PLC
XC3
脉冲
输出是不知指定的只能用Y0 Y1
答:
信捷PLC
XC3
脉冲
输出只能使用Y0 Y1这两个输出口,并且PLC必须使用是晶体管输出的。
信捷plc
xc1 10t有几
路脉冲
输出
答:
两路
脉冲
输出。脉冲只可在Y000或Y001输出. 脉冲个数范围:0~K32,767(16 位指令)0~K2,147,483,647(32位指令) 加减速时间范围:65535 ms 以下 脉冲方向的Y 编号可以任意指定。
信捷
科技有限公司是国内领先的移动商务服务商,提供具备国际技术水准的移动商务平台及运营服务。通过基于3G技术的移动商务解决...
信捷PLC
控制步进电机时
怎么
确定上一个
脉冲
的动作完成了。。
答:
通常
脉冲
指令在执行完毕后,会有一个标志位置ON,表示脉冲指令已经执行完毕(即脉冲指令的脉冲数
发送
完毕),请看一看
信捷
的
PLC
手册,找出这个标志位就可以了。
信捷plc
的特殊指令
答:
PLC通过特殊指令
发脉冲
一般占用两个输出点 然后接到私服器的 输入端 伺服器会根据脉冲的频率和方向 控制电机 很简单的 !!只要你有机会调试
PLC发
信捷plc如何
处理4-20MA的信号
答:
需要一个模拟量模块,把电流信号转换成数字量,然后在PLC内进行想要的计算。如何进行接线、转换等请查阅
信捷PLC
的模拟量模块说明书,上面有说明和实例。
信捷plc脉冲
正和反指令
答:
信捷PLC
只能发出
脉冲
+方向形式的脉冲,方向输出点就相当于一个开关量,在指令里只要把脉冲数值取负,电机就会反转。汽车在使用脉冲发生器功能时,其产生的脉冲从Q0.0和Q0.1端子输出,当指定一个发生器输出端为Q0.0时,另一个发生器的输出端自动为Q0.1,汽车如若不使用脉冲发生器,这两个端子恢复...
信捷PLC
高数计数器
如何
使用
答:
C251一看就是没用过
信捷
的 信捷的高速计数器有AB相计数 单相计数和
脉冲
加方向三种模式 最常用就是AB相 程序中写一条这个语句就可以读出高速计数的数值了。关于高速计数还是有点小难度的 不明白找我吧。
三菱
信捷plc如何
用编码器控制步进电机
答:
首先确定一个定时中断程序,控制精度越高,那么你的定时中断时间应越短,步进电机的控制就在中断里面做。(一般为1-10ms均可。)其实,步进电机的控制可看做有差调节,中断中采集到 这次的编码器
脉冲
值-上次中断的采集编码器值=脉冲增量,这就是步进电机输出了,根据自己的需求,可以再脉冲增量前乘以一...
信捷
xd
plc的脉冲
数在哪保存
答:
寄存器中。为了方便PLC程序对脉冲数进行读取和操作,寄存器是PLC内部的一种存储单元,可以用于存储各种数据,包括输入输出信号、中间变量、计数器值等,将脉冲数保存在寄存器中,可以使得PLC程序在需要时能够快速地读取和操作这些数据,从而实现更高效的控制和数据处理,所以
信捷
XD-
PLC的脉冲
数保存在寄存器中。
想用三菱或者
信捷plc
用来控制5个步进电机,该
怎么
选型。
答:
用
信捷
的XCC系列的就好了,刚好5
路脉冲
,三菱的就要加模块了。