DRVI D100 D200 Y0 Y4为什么是红色的?
答:
因为K99999已经超出16位数据(32767)范围,需要使用32位
指令
,在DRVI前面再加一个D,用32位指令DDRVI就行了。
信捷PLC
的中的输入线圈状态和读线圈
指令
是什么意思
答:
INPR用不到的 COLR就是线圈读啊 比如你想读下位机的M点 也就是位状态 就用这个
指令
。
信捷pLC和
三菱的
PLC指令
LDD一样吗
答:
基本一样,不过建议你编程之前看手册,一定要养成看手册的习惯,不能凭感觉。另外,建议你搜一下
PLC
进阶三十六式,这篇文章会告诉你怎么系统的学习
信捷PLC
浮点运算:[(DO/3)*3]/D0=D1程序怎么编
答:
建议你把D1换成D10 FLT D0 D0 EDIV D0 K3 D2 EMUL D2 K3 D4 EDIV D4 D0 D10 这样最后结果是浮点数 你要什么类型的数 就用相应的
指令
把D10转换一下 自己试试把 我没在软件里运行
信捷plc
指示灯err亮红灯如何处理
答:
检查主板硬件、修改plc程序
指令
。根据查询信捷电气官网显示。1、检查主板硬件。检查主板硬件是否损坏或者有异物存在,损坏和异物都会导致指示灯亮红灯。2、修改plc程序指令。指令错误会导致指示灯亮红灯,需要重新修改程序指令。因此
信捷plc
指示灯err亮红灯应该检查主板硬件、修改plc程序指令。
信捷PLC
SM0作用
答:
plc
里的m的意思是状态寄存器。状态寄存器又名条件码寄存器,它是计算机系统的核心部件——运算器的一部分,状态寄存器用来存放两类信息:一类是体现当前
指令
执行结果的各种状态信息(条件码),如有无进位(CF位)、有无溢出(OF位)、结果正负(SF位)、结果是否为零(ZF位)、奇偶标志位(P位)等;另...
信捷大哥你好!
信捷plc
+信捷变频器+电机, 梯形图中就写一条
指令
ld M8...
答:
不能 只能给变频器的频率 也就是说 可以调节电机转速的快慢
信捷plc
控制变频器频率电流显示用什么
指令
答:
变频器参数读取
指令
。采用信捷XC3的PLC,利用无协议指令,触摸屏控制,
信捷plc
控制变频器频率电流显示用变频器参数读取指令。信捷plc有专门的modbus通讯指令的。
信捷plc
读高速计数器c600的数据,程序中不写X0,而用LD M000 ;HSCR C60...
答:
可以的 见图 因为版本不同 所以HSCR并不万能 但你在程序中这么写肯定D100里面有数值了
请教
信捷PLC与
信捷文本显示器的编程问题。再线等!!!谢谢
答:
不同品牌的PLC编程思路不尽相同,对于永宏台达等PLC你的思路是对的,
信捷
我不确定,但你的问题解决起来不难。1、确定
PLC与
文本显示正常连接。你可以在文本显示内做一个开关量按钮,然后观察
PLC的
输出,如果有响应则可。2、试着将文本显示器里的数值写入其他D区,然后在PLC中读取该D区,检查数据是否...