44问答网
所有问题
当前搜索:
信捷plc指令表与解释
信捷plc
REGW
指令
的含义,怎么使用?
答:
信捷plcREGW是单个寄存器写指令
。REGW、S1、S2、S3、D1、D2。S1指定远端通讯局号,就是你从机的站号。S2指定远端寄存器首地址编号,就是要读从站那个寄存器。S3指定寄存器个数的数值,就是要一次读出几个。D1指定本地接收寄存器首地址编号就是你要把读来的数据放在哪个寄存器里面。D2指定串口编号,就...
师傅,
信捷PLC
FOLLOW是什么
指令
答:
随动指令 FOLLOW C630 D700 D750 Y0 Y4 S1 S2 S3 S4 S5
S1:表示使用的那一个高速计数
。可以是 AB 相,也可以是单相,或者方向加脉冲。S2:操作数 D700 是乘系数,双字,可用操作数:TD、CD、D、FD。S3:操作数 D750 是除系数,双字,可用操作数:TD、CD、D、FD。S4:操作数...
信捷PLC指令
?
答:
是的,这三个都是数据传送
指令
。FMOV是多点传送,比如FMOV K1 D0 K9,意思就是将K1传动到D0开始的9个寄存器里,即将K1传送到D0到D8这9个寄存器中。是将一个数据或寄存器传送到多个寄存器中。DMOV是MOV的32位形式,例如DMOV D0 D10是D1、D0组成的32位数据传送到D11、D10组成的32位寄存器中。是一...
信捷PLC
里 pmov bmov 是什么意思啊?
答:
mov在计算机汇编语言中是数据传送指令
,如:在51单片机中MOV R7 #25 意思就是把25这个数传送到存储器RAM单元里面去,在三菱PLC中,MOV K100 D10,就是把100传送到D10里去,D10=100 BMOV数据块传送,如:BMOV D5 D7 K3 就是把D5的数传送到D7,D6的数传送到D8,D7的数传送...
信捷
MULTI是什么
指令
答:
2、是的,这三个都是数据传送
指令
。FMOV是多点传送,比如FMOVK1D0K9,意思就是将K1传动到D0开始的9个寄存器里,即将K1传送到D0到D8这9个寄存器中。是将一个数据或寄存器传送到多个寄存器中。3、此后,X011即使从OFF→ON变化,
信捷PLC
的计数器的当前值不变,输出触点仍保持动作。为了将此清除,令X...
信捷
AlT
指令
什么意思
答:
ALT
指令
是交替输出。假设Y0为指示灯。LDP X0 ALT Y0,此时Y0是灭灯状态,按下X0,指示灯就亮灯。再按一次灭灯,再按一次亮灯。就这样简单,就是会交替输出。这个也可以作为单按钮启动停止程序!只是使用时应注意使用上升沿来实现交替,假如X0不用上升沿的话,很可能按一次
PLC
实际已经读了这个开关2次...
信捷PLC
编程里ld<>D1 K20 是什么意思?
答:
信捷PLC
编程里的
指令
LD<> D1 K20,看形式,意思应当是接点比较指令(整条指令相当于一个条件式接点);LD<>表示“不等于”,LD<> D1 K20、MOV K0 D3的意思是,当D1的内容、不是十进制数20时,将十进制数0送D3(清零D3的意思)。
师傅,
信捷PLC
FOLLOW是什么
指令
答:
FOLLOW是
信捷
XCM运动控制型
PLC
中的随动
指令
。随动指令是对一路高速计数的输入经过 1 倍频或 4 倍频后的输出。输出频率根据输入频率变化,其输出脉冲个数是通过乘除系数计算后得出的个数。该指令的意义就是:将输入高速脉冲等比例放大或缩小,同时通过鉴相判别输 入脉冲正转或反转,而后以“脉冲+方向...
信捷plc
里 dmul d202 k-5 d192是什么意思
答:
信捷
的DMUL就不知道了,三菱里的DMUL是FX型号
PLC的
应用
指令
,是双字(32位)相乘的意思。指令用法如下: DMUL D10 D20 D30 意思是:(D11,D10)双字32位里面的数据与(D21,D20)双字32位里面的数据相乘,结果储存在(D33,D32,D31,D30)四字64位里面,其中括号内的D10是双字D10的低8位,D11是...
信捷PLC
中:MOV DO[D10] D20中 DO[D10]是什么意思?
答:
官方的
解释
示例 DO[D10]是D(0+D10),如果还是不明白,可以像我一样,你使用
PLC
在线监控,切换2进制、10进制、8进制,查看D区的数据变化,一目了然,这样更容易明白,这个与西门子的寻址方式不同