44问答网
所有问题
当前搜索:
关于室内给水管道的布置
关于室内给水管道布置
,正确的是( )。
答:
根据《建筑给水排水设计标准》(GB 50015—2019)第3.6.2条规定,
室内给水管道布置应符合下列规定:①不得穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备或引发事故的房间
;②不得在生产设备、配电柜上方通过;③不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。
室内给排水管道
如何
布置
?
答:
1、上行下给:上行下给式指的是给水横干管位于配水管网的上部,通过立管向下给水的方式
。2、下行上给:下行上给式给水方式是水平干管敷设在地下室顶板下、专用的地沟内或者在底层直接
埋地敷设
,即水平干管自下向上供水的给水方式,是室内给水管道的重要布置形式。3、中分式:水平干管敷设在建筑物底层的...
关于给水管道的布置
,下述哪项是错误的?( )
答:
参见《建筑给水排水设计规范》
3.5.8室内给水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面
。3.5.10给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。
给水管道不宜穿越橱窗、壁柜
。给水管道不得穿过大便槽和小便槽,且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。3.5.11给水管道不宜穿越...
给水管道的布置
,敷设形式有哪些?各有什么特点?
答:
室内给水管道的布置和敷设形式多样,
主要包括明装敷设、暗装敷设、埋地敷设和地沟内敷设
。1. 明装敷设:明装敷设指的是管道暴露于室内,如走廊、顶棚下、地面上。这种敷设方式安装和维护方便,但可能会影响室内美观,夏季还可能产生凝结水,导致地面和墙面污染。通常应用于民用住宅、普通办公楼、工厂车间及公...
室内给排水
要注意哪些问题?
答:
2.立管敷设在管道井内
。这种方式居室洁净美观,而且在卫生间设立集中管道井,把给排水管等管道都集中在管道井里布置,已经成为现代住宅厨房卫生间居住文明的重要体现。但这种方式需要的管道井占用了有效建筑面积、且管道施工和维修都比较困难,施工中也是应该注意的问题。3.
立管装在建筑物外墙阴角处
。立管...
室内给排水管道
如何
布置
?
答:
立管安装排水管通常沿卫生间墙角设置,穿过楼板应预留孔洞。立管与墙面距离及楼板预留孔洞的尺寸,应按设计要求或
有关
规定预留。下水管道安装注意事项??卫生间
水管
基本都是从房顶过,因为这样可以减少人为损坏的几率,并且冷热
管的
接口、出口处必须平行,通常都是热管在左,冷管在右。在设计时整个管道都应...
给水管道布置
情况?
答:
1.给水管路图式 给水管路图式与高层建筑采用的供水方式、加压设备设置位置、建筑和结构的布局有关。主要有以下三种基本形式:(1)
下行上给式
。这种方式是将给水水平干管敷设于地下室顶棚、室内管沟、各分区下部技术层内(或各分区底层的吊顶内),自下向上供水。该方式适用于无水箱给水和底层直接由市政...
室内给水管道怎么
安装
答:
二、
室内给水管道
安装有哪些要求 1、安装水管的时候应该采用横平竖直的方法,而热水管和冷水管要区分开来,之间的间距最起码要达到30毫米以上。同时冷热出水管之间的间距不能够小于150毫米,左边要安装热水管,右边安装冷水管。2、
布置管道的
时候,如果遇到了电线管道,需要注意要与水管距离达到一定的间距,...
给水管
应该如何
布置
?
答:
室内给水管网
宜采用枝状
布置
,单向供水。不允许间断供水的建筑和设备,应采用环状管网或贯通枝状双向供水。若不可能时,应采取设置高位水箱或增加第二水源等保证安全供水的措施。(2)保护管道不受损坏 给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处。管道不得穿越生产设备基础,也不宜穿过伸缩缝、沉降缝,若...
下列
关于室内
消防
给水管网布置
正确是( )。
答:
室内
消防管道应
布置
成环状,并应有两条进水管与室外管道相连接”,故C正确;选项D,规范并无相关规定,即认为不能如此设计,故D错误;选项E,参考《消防给水及消火栓系统技术规范》8.1.7:“室内消火栓
给水管网
宜与自动喷水等其他水灭火系统管网分开设置;当合用消防泵时,水管路沿水流方向应在报警阀前...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室内给水管道的布置
室内给水管道的布置有哪些要求
室内给水管道的布置和组成
室内给水管道的布置形式及其优缺点
室内给水管道布置要求
室内给水管道布置形式
室内给水管道布置一般符合哪些原则
室内生活给水管道宜布置成什么官网
室内给水管道布置应遵循哪些原则