答:
1、应设在报警阀组入口前;2、入口前应设过滤器;3、当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;4、垂直
安装
的减压阀,水流方向宜向下。5、自喷设计规范上规定。除以上条件用减压阀外,其它情况都要做
减压孔板
,一般喷淋的支管上都要用减压孔板。然后各设计院出图减压孔板的位置千奇百怪,有...
消防管道
安装
水流阀和信号阀
减压
板怎么安装
答:
如图安装水流指示器和信号阀,2者间距不小于300mm,如需
安装减压孔板
,安装在信号阀前端,也就是上图右侧
减压孔板
如何
安装
答:
减压孔板
应设置在:1.应设在报警阀组入口前; 2.入口前应设过滤器; 3.当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀; 4.垂直
安装
的减压阀,水流方向宜向下。 自喷设计规范上规定。二. 减压孔板应符合下列规定:1 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段...
减压孔板安装
在哪里
答:
减压孔板安装
在主立管与支管分支处。起到降低该水平管系统压力的作用,减压孔板一般是法兰连接,如果是的话法兰不需要单独统计,包括在减压孔板安装中,水流指示器信号阀需要单独统计法兰。减压孔板安装注意事项 应设在直径不小于50mm的水平直管段上,前后管段的长度均不宜小于该管段直径的5倍,孔口直径...
减压孔板
的
安装
位置在哪?
答:
在
安装
时要注意管道宜侧向接入消火栓箱,以保证孔板在水平管道上。 由减压阀和室内消火栓构成 由于
减压孔板
只能减动压,不能减静压,在既要减动压又要减静压的场合,可以采用的措施是在室内消火栓前串联设置减压阀。减压孔板应符合下列规定:1、应设在直径不小于 50mm 的水平直管段上,前后管段的长度均不宜...
减压孔板
可以
安装
在弯头后面吗
答:
不可以。根据查询土木在线网站显示,喷淋系统的减压网板可以放置在信号阀前、信号阀与水流指示器之间或水流指示器后,不能放置在喷淋弯头后。
减压孔板
的工作原理是对液体的动压力(不含静压力)进行减压。高层建筑由于层数较多,高层和低层所承受的静水压力不一样。
请问大家消防喷淋系统主管150上怎么
安装减压孔板
D20
答:
照片中两个挨得很近法兰中间夹着的就是
减压孔板
,我这边是消防主管道上
安装
的,一根管道串联安装两块,孔板之间距离为1米,孔板前后两端不小于管直径的5倍,请参考希望能帮助到你。
请问焦化项目加热煤气管道
安装减压孔板
执行安装定额什么定额子目?急需...
答:
请问焦化项目加热煤气管道
安装减压孔板
执行安装定额什么定额子目?急需! 5 我来答 分享 微信扫一扫 新浪微博 QQ空间 举报 浏览216 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 煤气管道 焦化 项目 减压 定额 搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动...
消防
减压孔板
加在哪里?
答:
当楼层太高,导致位于下面楼层的喷淋系统自然水压过大,为了减小水压,喷淋系统每个分区
减压孔板安装
于信号阀和水流指示器之间,减压孔板尺寸一般设计图纸上都有说明
消防
减压孔板安装
和信号阀安装间距多少
答:
插入一对法兰,法兰中间夹
减压孔板
,减压孔板直径为dn150.内孔为57mm的。