答:
1、调整变分关不会烧损变压器,但分接开关调整不到位很容易烧变压器
;这是因为变压器分接开关位置相对较小,若调整不到位,很容量造成相间短路。2、分接开关是否调整到位,不能听声音,要靠仪器测在调整分接开关后应用直流电桥测量变压器的直流电阻,看其三相净值和三相是否平衡,若三相直阻平衡,且和出厂...
变压器
如何调整分接开关
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调
。”如运行中的变压器分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
分接开关调整
时遵循的原则是什么
答:
1.先停电。断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施
。拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空挡位置。2.调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ挡调到...
分接开关调整
时遵循的原则是什么?
答:
分接开关调整
的时候必须要遵循关闭火线这个原则,只有关闭火线的时候,电器才是安全的。
变压器有载
分接开关怎样调整
?
答:
1、35kV变压器有载调压
分接
范围通常情况是±4x2.5%,就是9档分接位置。2、如果是标准排法,那么从1档到9档,其分级电压为:2.5 x 35000 / 100 =875V,相对应的高压侧的电压为:38500、37625,36750,35875,35000(额定档),34125,33250,32375,31500V。3、你可以对有载调压装置设置为自动...
提高变压器二次电压
分接开关怎么调
答:
如果是保持电网电压不变,要提高二次电压,
分接开关
往电压低的档位方向调。举例:假定是10kV的高压,分接开关是3档,分接头是 + - 5% ,那么有:1档为10500V,2档为额定档10000V,3档为9500V。因此就从1、2档往3档调。
将一台运行中的配电变压器
分接开关
由=档调为三档步骤有哪些
答:
用手转动分接开关把手,从二档转动到三档,将档位卡死,再恢复保护罩就可以了。4、
调整分接开关
后,应该进行变压器直流电阻测试,三相电阻要平衡,确保
分接开关调整
到位,不会发生调整不到位、虚接、半接等情况。5、试验报告经供电企业用电检查人员检查后,恢复关电。
电力变压器的
分接开关如何调
?
答:
先停掉变压器所有负载,断开跌落保险
开关
还要用万用表测量低压端以确定有无电压,一定要确定,有高压试电笔的话最好测试下高压,然后用25平方导线将高压对地碰几下,以释放可能的电感储电,高压设备操作,需有一电工监护,
调整
时尽量别去接触线端,虽然已经不带电了。调整好后再次检查现场有无留下工具...
升压变压器要升压分接头
如何调整
答:
1、
分接开关
都安排在高压侧。这样通过分接开关的电流可以小一点,调压精度可以高一点。2、分接开关有两种,3档和5档,原始档(额定电压档,厂家接法)都在中间。3、都是最高一档(第一档,代表数是最小的值,比如三档分接开关中的第1档)接高压线圈中电压最高的一档,也就是高压线圈匝数最多的...
怎样调节
scb10-1600/10scb干式变压器
分接开关
答:
你好!1、首先停掉高压电 2、变压器初、次级释放残存电,接地释放。3、打开分接头
开关
盖子 4、根据变压器的标牌,提示选择合适的档位,就可以了。