剪力墙可以二次浇筑吗
7m高
剪力墙
和柱及顶板
可以
一次性
浇筑吗
答:
不
可以
,容易漏振,可以分
次浇筑
,注意施工缝留置位置
5米高
剪力墙
砼
浇筑
方法
答:
可采取分层浇筑的方法,第一步可
浇筑2
米高,可从一端开始沿
剪力墙
顺序依次浇筑,待第一步完成后再回来仍从这一端开始浇筑第二步,浇筑高度为1.5米,然后再按照这个顺序进行浇筑第三步1.5米,完成剪力墙砼浇筑,控制的关键是浇筑时间间隔不要太长。
5.5米高
剪力墙
可不
可以
一次性
浇筑
混凝土?
答:
一次性浇筑肯定可以,施工中分
次浇筑
都是因为不具备一次浇筑条件。一次性
浇筑可以
避免形成冷缝,对建筑整体性也较好,能一次浇筑尽可能一次浇筑。需要关注的是5.5米高
剪力墙
一次浇筑,需要充分考虑混凝土运输能力,振捣方法,支架模板体系稳定性要好,要确保底部能振捣到位,这些都是要提前考虑好的,如果不能...
砼
浇筑
方式有哪些?
答:
(3)分层斜面
浇筑
,这种方法适用于大体积混凝土而且面积相当大,不适用分层,第一层浇筑完毕后,进行第二层浇筑时,第一层已初凝;只能从起始开始分层浇筑到设计标高面再逐步推进;(4)分层浇筑逐步推进,适用于水池类墙体或楼座
剪力墙
。 值得注意的是,不管怎么浇筑,但得保证混凝土的结合性,不
能
预留冷缝,造成混凝土渗水或...
框架结构
浇筑
混凝土分两次浇筑完行不行
答:
3。板(
剪力墙
同板)的施工缝应沿板的短跨平行方向任意位置留置,特别指出的是:楼梯斜板的施工缝留置位置应为斜跨中1/3处而不是原来说的“老三步”,如果梯段较长,那就绝不只是三步。要处理好接茬部位,将松散石子和水泥浆凿除,浇水充分湿润,最好在接插部位先
浇筑
一层等混凝土强度的砂浆为宜...
地下室底板及顶板,
剪力墙
后浇带,
二次浇筑
前需凿毛处理,可另外计算凿 ...
答:
一 设置后浇带的一般规定 1. 后浇带间距后浇带间距首先应考虑能有效的削减温度收缩应力,其次考虑与施工缝结合。通过计算及实践经验调查,在正常施工条件下,后浇带的间距约为20~30 m。当房屋长度大于40 m时,可在楼面中部设置后浇带 2. 后浇带保留时间后浇带保留时间当然越长越好,但必须保证项目总工期要求...
工程图纸中的墙体
二次浇筑
怎么看呢 用什么表示的还是说明里面有_百度知 ...
答:
图纸上不会说明怎么浇筑的,但施工工艺的限制让实际施工中的某些部位不
能
一次浇筑完成,也就是像你所说的需要
二次浇筑
,这个时候就要留置施工缝。施工缝的位置应设置在结构受
剪力
较小和便于施工的部位, 且应符合下列规定: 柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。( 1) 施工缝应留置在基础的顶面、梁...
9米高
剪力墙可以
一次
浇筑吗
答:
不
可以
。
剪力墙
的长度一般不大于8米。剪力墙又称抗风墙或
抗震墙
、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载重力的墙体。
悬挑梁
可以二次浇筑吗
,锚固在
剪力墙
里面的那部份,梁400高
答:
绝对不行。1、悬挑梁不宜
二次浇筑
,即不应留施工缝;2、梁留置施工缝,宜在1/3跨(非悬挑梁)处留置垂直缝,不
能
留水平缝;综上所述,绝对不
可以
。
结构层
剪力墙
柱子凿除原砼重新
浇筑
混凝土对钢筋有影响吗?
答:
凿除原砼后应对钢筋进行调整,一般影响不大。