剪力墙开了横槽怎么办
剪力墙
被
开了横槽用砂浆粉刷回去
可以吗
答:
剪力墙开了槽之后再用高标号的水泥砂浆抹回去就可以了
,只要不碰到钢筋,问题是不大的。剪力墙上开槽,如果没有打断钢筋那么敷管后可以直接用水泥砂浆填补,如果打断钢筋则要
将断了的钢筋焊接好再用水泥砂浆修补
。剪力墙结构很牢固,局部开点槽不会影响主体结构的安全的。这跟抗拉强度之类的没有关系,不...
剪力墙开横槽
有什么后果吗?
答:
只要不碰到钢筋是问题不大的,开了槽之后,
再用高标号的水泥砂浆抹回去就可以了
,剪力墙结构很牢固,局部开点槽不会影响主体结构的安全的。这跟抗拉强度之类的没有关系,不会影响强度,只是破坏了原保护层,对钢筋的保护没有那么好而已。按照规定墙面不允许横向开槽,因为横向开槽墙面会因为重力下降导致裂...
剪力墙
割
了横槽
1米多,可能没割断钢筋,起码表面看是如此,现在为了安全...
答:
放上钢筋不焊接,再用砂浆封住
,有点自欺欺人了,对结构没有贡献。
请问,18层的楼房,施工工人在
剪力
墙上
开横槽
埋电线管,大概3-4CM,没看到...
答:
楼主已经说了,是在剪力墙上开槽,是影响结构安全的!钢筋的保护层的厚度一般是15-20MM,如果没有看到钢筋,是
剪力墙
的钢筋保护层不符合规范要求,即土建施工质量是不合格的。
二手房发现前业主在承重
墙开横槽
谁的责任
答:
你作为后业主,
可以以这条为由向前业主要求赔偿
。业主不得擅自改动承重墙。若装修时不得不拆承重墙,必须由业主向原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出申请经批准并提出设计方案后才可施工,同时业主还要将该情况通知物业管理公司。否则,业主不仅要把承重墙复原,还需要向四邻承担赔偿责任。
剪力墙开横槽
答:
按照规范要求是不允许在
剪力
墙上切
横槽
的。很容易打断竖向受力钢筋,如果实在没办法非要开不可。建议你尽量少切并且不可切入过深(不要超过保护层)切完后要迅速抹灰处理。一般监理是不会容忍这样的事情发生的。
我家装修,水电安装时
开了横
凿,长达2米长,是砖混结构,
怎么
补救。不是禁止...
答:
宽度超过10CM的话,挂网后再抹灰;做水、电暗敷设管开槽是很正常的事,不必大惊小怪,真没事。尽量少动柱子和
剪力墙
,影响结构。
剪力墙开横槽
答:
1. 题述‘
横槽
共4面墙体,每面都有1米多长’,可知在一户里4面墙体不会是同在X或Y方向,而最大水平荷载不可能两个方向同时出现,因此,危害去掉一半。2.
墙横
截面损失较小,竖向钢筋是不小的储备(
剪力墙
截面厚是轴压比控制,配筋是抗震措施)。3. 横向筋在外,竖向筋在内,所以凿了15mm看不...
关于承重
墙开横槽
的疑问,请说明具体理由,请别用绝对二字
答:
只要不碰到钢筋是问题不大的,开了槽之后,
再用高标号的水泥砂浆抹回去就可以了
,剪力墙结构很牢固,局部开点槽不会影响主体结构的安全的。这跟抗拉强度之类的没有关系,不会影响强度,只是破坏了原保护层,对钢筋的保护没有那么好而已。在承重墙上开洞或者开横槽都是不允许的,因为它的后果是破坏了...
横槽
问题
答:
不让开
横槽
主要是防止 1、开的过深 切断钢筋,2、将钢筋暴露在空气中,会生锈 从而影响结构安全。按你所说
剪力墙
开槽深度1.5-1.7公分,是正常的钢筋保护层厚度。是没有问题的。(水平钢筋在外侧,保护层1.5-2公分;竖向钢筋在内侧,保护层就有2.5-3.5公分了。你开的横槽除非刚好在水平...