你好大哥,
剪力墙
中约束边缘构件和构造
边缘构件钢筋带E
吗
答:
一般来说,
剪力墙构件的钢筋
是不用
带E
的
ybz需要使用
带e的钢筋
吗
答:
剪力墙边缘构件
(YBZ),带“E ”的
钢筋
可用可不用,没有强制性规定。因为《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版),11.2 .2的 整条中用了分号,分号前意为:梁、柱、支撑以及剪力墙边缘构件中,其受力钢筋宜采用热轧带肋钢筋。分号后意为:当采用现行国家标准《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧...
...
剪力墙
结构住宅楼,具体哪些部位钢筋需要用
带E钢筋
?
答:
按照一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑
构件
(含梯段)中的纵向受力普通
钢筋
采用HRB335E、HRB400E等钢筋。因此,对于二级抗震
剪力墙
结构住宅楼,钢筋需要用带E钢筋的部位是:楼梯的楼梯段。剪力墙及边缘构件、楼板及基础不在此条内,可以不用带E的钢筋。
约束
边缘
柱
钢筋
要
带e
吗
答:
约束边缘柱是墙肢的
边缘构件
,属于
剪力墙
,不属于“按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力
钢筋
”。GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》5.2.2条规定的范围才必须采用带E字热轧钢筋。
抗震
钢筋
要求:对于抗震等级一,二,三级的框架和斜撑
构件
。
剪力墙
中...
答:
题目说“
剪力墙
中的框柱柱”这话就有些不正确了。剪力墙中哪来的框柱柱?剪力墙中有的是
边缘构件
,边缘构件完全不是‘框架柱’啊!是说框-剪结构,或者有极少量框架的剪力墙结构的工况。那好办,各按各的规定办。必需要
带E
字的
钢筋
是GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.2.2条规定了...
HRB400
E
螺纹钢中的E是什么意思
答:
斜撑构件包括伸臂析架的斜撑、楼梯的梯段等,有关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,当建筑中其他构件需要应用牌号带"E',
钢筋
时,则建筑中所有斜撑构件均应满足本条规定;对不做受力斜撑构件使用的简支预制楼梯,可不遵守本条规定;
剪力墙
及其连梁与
边缘构件
、筒体、楼板、基础不属于本条规定的范围。
我要问的是:
剪力墙边缘构件
纵向
钢筋
连接构造,剪力墙暗柱绑扎搭接必须从...
答:
回答:1•2lae搭接长度
使用
带E钢筋
的问题
答:
本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱—
抗震墙
的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑
构件
包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,所有斜撑构件均应满足本条规定。牌号带“E”的
钢筋
是专门为满足本条性能要求...
我要问的是:
剪力墙边缘构件
纵向
钢筋
连接构造,搭接是Lae
答:
搭接长度是1.2LaE。不是LaE,更不是Lae。此地不能用小写字母
e
;一、二级抗震等级的底部加强部位除外的各种情形,纵筋都可以在同一标高搭接。具体构造大样见11G101-1第70页右上角大样。
边缘构件
纵向
钢筋
搭接见11G101-1第73页上部大样。
建筑结构抗震构造措施的抗震等级框架三级,
剪力墙
二级,施工单位按构造措 ...
答:
写的‘建筑结构抗震的抗震等级,框架二级,
剪力墙
一级’这句话是说的设计计算,与施工无关;设计规范中有规定设计计算与措施可以采用不同等级;你只须注意框架及斜撑(含梯段)的纵向受力
钢筋
应采用
带E
字的钢筋(即GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5.2.2条)。如果楼主仍然不懂以上回答,那...