剪力墙钢筋与基础的锚固长度
剪力墙
竖向
钢筋的锚固长度
?插筋直锚多长,弯锚多少?
答:
平直段满足锚固长度的要求做6D且不小于150的弯折(可以部分坐底的)其余的直锚满足长度就可以了
,弯锚要求平直段不少于0.6倍锚固长度且不少于20倍直径,弯折长度不小于15D。Lab=α×(fy/ft)×d。式中:Lab为受拉钢筋的基本锚固长度;fy为锚固钢筋的抗拉强度设计值;ft为混凝土的轴心抗拉强度设计值...
剪力墙基础
插筋伸出
长度
答:
剪力墙基础插筋伸出是长度=基础梁高度-保护层+基础底部弯折+伸出基础梁顶面外露长度+与上层钢筋搭接
。基础内箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算。一、基础墙插筋长度分以下三类:墙身竖向钢筋在基础梁中的锚固:长度=基础梁高度-保护层+基础底部弯折+...
剪力墙
到柱子的直
锚固长度
是多少
答:
剪力墙竖向钢筋的锚固长度按混凝土等级、抗震等级和钢筋类别确定,见《11g101-1》第53页。
在基础中的锚固长度直锚段至少应>0.6labe
,水平段弯锚长度15d。
剪力墙钢筋锚固
多少
答:
你好,
剪力墙
插筋
锚固长度基础
是插至基础底,上部结构变截面是插入楼面1.2lae,顶部锚固见下图
剪力墙的
水平
钢筋锚固长度
是多少啊
答:
锚固长度如下:如果剪力墙水平筋锚的头部是框架结构时,那锚固长度为Lae,如果锚固长度不够的话,可以打弯处理,增加长度,
长度为15d
,外侧水平筋弯长度为0.8Lae,对于转角位置,那外侧水平筋应弯折长度为0.8Lae。锚固:钢筋的锚固是指钢筋被包裹在混凝土中,增强混凝土与钢筋的连接,使建筑物更牢固,...
剪力墙
到柱子的直
锚固长度
是多少
答:
锚固长度L=a×(fy/ft)×d。(其中,fy为
钢筋
的抗拉设计强度;ft为混凝土的轴心抗拉设计强度;a为钢筋外形系数;d为钢筋的直径)。当纵向受拉普通钢筋末端采用弯钩或机械锚固措施时,包括弯钩或锚固端头在内
的锚固长度
(投影长度)可取为基本锚固长度的60%。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。锚固长度...
基本
钢筋锚固长度
是多少
答:
根据实际情况判断 基本
钢筋锚固长度
剪力墙钢筋
搭接
长度
怎么计算?
答:
需要结合抗震等级,砼强度,
钢筋
直径,搭接百分率等因素而得出,见下图规范,自己对照一下就知道了,明白了请采纳!
钢筋锚固长度
怎样计算?
答:
3、上部纵筋中第一排主筋端支座
锚固长度
=支座宽度-保护层+梁高-保护层+Lae,第二排主筋锚固长度≥Lae;4、梁中部筋伸至梁端部水平直锚,再横向弯折15d;5、箍筋的加密范围为≥0.2Ln1≥1.5hb;7、 侧面构造
钢筋与
抗扭钢筋处理与框架梁一致。二、
剪力墙
在钢筋工程量计算中剪力墙是最难计算的构件,具体体现在:1...
钢筋
搭接
长度
规范表
答:
如果按照03G101-1的计算方法,那么
钢筋的
搭接长度应该等于1.4×抗震
锚固长度
。其中的1.4也是指钢筋搭接长度正常的系数。钢筋搭接注意事项 1、需要注意钢筋绑扎搭接长度规范要求不得小余300mm。2、最小搭接长度应满足规范要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。3、
剪力墙
竖向钢筋绑扎搭接位置在本层的...